Всем здравствуйте! Подскажите можно ли использовать для наружного освещения поселка провод СИП сечением 1х25? Фазный провод планируется брать от сущ. проводов ВЛ, при условии сечения существующей линии 4А-35 и выше (то есть сечение нулевого сущ. провода будет не ниже нашего проектируемого фазного проводника). РЭС, на чьем балансе находится сущ. ВЛ, вроде не против использования их нулевого провода. Нагрузка будет не выше 2кВт (27 свет-ов по 70Вт), длина проектируемой линии до 2км.
-
Что, ни у кого никаких вариантов даже нет?
-
Провод который Вы будете прокладывать - будет фазой, а ноль будете брать с существующей линии, а хватит ли Вам сечения 25 нужно проверять расчетом на потерю напряжения
-
провод СИП сечением 1х25
маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП? У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?
poramokk, як Ви збираєтесь кріпити його в натяжному затискачі?
-
Провод СИП-1х25 не проходит по механической прочности и не соответствует требованиям табл.2.4.1 к магистральным линиям (где заложено сечение для 4-х жильного провода СИП).
-
провод СИП сечением 1х25
маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП? У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?
poramokk, як Ви збираєтесь кріпити його в натяжному затискачі?
Вы правы, арматура предназначена под 2-х или 4-х жидьный СИП но нигде не указано что нельзя крепить 1-но жильный, и производители ж его выпускают, допустим Южкабель завод.
-
Провод СИП-1х25 не проходит по механической прочности и не соответствует требованиям табл.2.4.1 к магистральным линиям (где заложено сечение для 4-х жильного провода СИП).
А с каких пор линия освещения является магистралью? Или я чего то упустил?
-
А с каких пор линия освещения является магистралью?
Тому що на цій лінії є відгалуження до світильників .
ПУЕ .
2.4.3. Магістраль.
Ділянка повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформаторної підстанції до найбільш віддаленої кінцевої опори. До магістралі приєднуються лінійні відгалуження та відгалуження до вводів.
-
Ділянка повнофазної лінії електропередавання
Так вот что такое полнофазная линия а? Ответ вот!
В зависимости от числа проводов и их назначения участки линии могут быть полнофазными или неполнофазными. На полнофазном участке линии имеются фазные провода всех фаз и нулевой провод. Полнофазные линии применяются на головных участках по всей длине линии при наличии трехфазной силовой нагрузки в конце линии или при значительной осветительной нагрузке. Полнофазные линии системы напряжений 380/220 В могут выполняться в пяти- или четырехпроводном исполнении. При этом полнофазная четырехпроводная линия имеет три фазных и один нулевой провод.
-
poramokk, "Вам шашечки или ехать?"(с). Вы ищете ответ на вопрос или хотите поспорить?
Вам же четко ответили:
1) У производителей нет арматуры под одножильный сип.
2) провод не проходит по механической прочности.
Чего ж еще Вам не хватает?
Хотите использовать одножильный СИП - используйте, нет никаких проблем, под Вашу личную ответственность.
-
Ну как говорят, в споре рождается истина!? Ладно по мех прочности ясно не проходит, всем спасибо!