Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: poramokk від 14 Липень 2016, 16:10:00

Назва: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: poramokk від 14 Липень 2016, 16:10:00
Всем здравствуйте! Подскажите можно ли использовать для наружного освещения поселка провод СИП сечением 1х25? Фазный провод планируется брать от сущ. проводов ВЛ, при условии сечения существующей линии 4А-35 и выше (то есть сечение нулевого сущ. провода будет не ниже нашего проектируемого фазного проводника). РЭС, на чьем балансе находится сущ. ВЛ, вроде не против использования их нулевого провода. Нагрузка будет не выше 2кВт (27 свет-ов по 70Вт), длина проектируемой линии до 2км.
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: poramokk від 19 Липень 2016, 13:12:46
Что, ни у кого никаких вариантов даже нет?
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: grun від 19 Липень 2016, 13:16:03
Провод который Вы будете прокладывать - будет фазой, а ноль будете брать с существующей линии, а хватит ли Вам сечения 25 нужно проверять расчетом на потерю напряжения
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: sashkoMTM від 19 Липень 2016, 13:27:50
провод СИП сечением 1х25
маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП?  У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?
poramokk, як Ви збираєтесь кріпити його в натяжному затискачі?
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: grossel від 19 Липень 2016, 15:25:42
Провод СИП-1х25 не проходит по механической прочности и не соответствует требованиям табл.2.4.1 к магистральным линиям (где заложено сечение для 4-х жильного провода СИП).
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: poramokk від 22 Липень 2016, 11:50:52
провод СИП сечением 1х25
маю інше питання до колег по форуму. Хоч один типовий проект чи рішення розробників (Сікам, Енсто, тощо) передбачає використання однієї жили СІП?  У виробників є таблиці монтажних тяжінь для однієї жили СІП?
poramokk, як Ви збираєтесь кріпити його в натяжному затискачі?

Вы правы, арматура предназначена под 2-х или 4-х жидьный СИП но нигде не указано что нельзя крепить 1-но жильный, и производители ж его выпускают, допустим Южкабель завод.
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: poramokk від 22 Липень 2016, 14:55:08
Провод СИП-1х25 не проходит по механической прочности и не соответствует требованиям табл.2.4.1 к магистральным линиям (где заложено сечение для 4-х жильного провода СИП).
А с каких пор линия освещения является магистралью? Или я чего то упустил?
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: Roman3R від 22 Липень 2016, 15:49:40
А с каких пор линия освещения является магистралью?
Тому що на цій лінії є відгалуження до світильників .
ПУЕ .
2.4.3. Магістраль.
Ділянка повнофазної лінії електропередавання від живильної трансформатор­ної підстанції до найбільш віддаленої кінцевої опори. До магістралі приєднуються лінійні відгалуження та відгалуження до вводів.
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: poramokk від 22 Липень 2016, 17:05:41
Ділянка повнофазної лінії електропередавання
Так вот что такое полнофазная линия а? Ответ вот!
В зависимости от числа проводов и их назначения участки линии могут быть полнофазными или неполнофазными. На полнофазном участке линии имеются фазные провода всех фаз и нулевой провод. Полнофазные линии применяются на головных участках по всей длине линии при наличии трехфазной силовой нагрузки в конце линии или при значительной осветительной нагрузке. Полнофазные линии системы напряжений 380/220 В могут выполняться в пяти- или четырехпроводном исполнении. При этом полнофазная четырехпроводная линия имеет три фазных и один нулевой провод.
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Липень 2016, 13:25:09
poramokk, "Вам шашечки или ехать?"(с). Вы ищете ответ на вопрос или хотите поспорить?
Вам же четко ответили:
1) У производителей нет арматуры под одножильный сип.
2) провод не проходит по механической прочности.
Чего ж еще  Вам не хватает?
Хотите использовать одножильный СИП - используйте, нет никаких проблем, под Вашу личную ответственность.
Назва: Re: Сечение провода СИП-1х25 для НО?
Відправлено: poramokk від 28 Липень 2016, 18:06:03
Ну как говорят, в споре рождается истина!? Ладно по мех прочности ясно не проходит, всем спасибо!