Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Елена.Ш від 15 Червень 2016, 09:50:37

Назва: Потеря напряжения в сварочном кабеле
Відправлено: Елена.Ш від 15 Червень 2016, 09:50:37
Помогите, не могу найти как посчитать потерю напряжения в сварочном кабеле. Сварочный ВДМ-1203 8 постов, номинальный сварочный ток 1250А, Коэффициент одновременности работы 0,5.

Считаю ток на один пост 1250/4=312А беру кабель КГ 1х50 выдерживает 362А. Трассы к постам не маленькие, самая длинная 130м. Не знаю как посчитать потери, и какая норма падения?
Назва: Re: Потеря напряжения в сварочном кабеле
Відправлено: Сугор від 15 Червень 2016, 10:27:07
Елена.Ш, не уварен что расчет падения актуален. На сколько я знаю на сварочниках регулируется ток сварки реостатом на каждом посту
потери мощности и падение напряжения это несколько разные понятия. потери это І2хRкабеля
Назва: Re: Потеря напряжения в сварочном кабеле
Відправлено: Ahead від 16 Червень 2016, 08:48:30
На морских конструкциях сварочные сети проверяются на потерю напряжения. Критерием проверки является напряжение на дуге - не менее 30 В (напряжение источника минус потери в сети и гибком кабеле)

UPD Может, это и не стоит упоминания, но
dU(В) =2*I(А)*L(м)*R(Ом/м)