Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: *Андрей* від 04 Червень 2016, 18:31:39
-
Есть небольшое производство. Нужно организовать запитку оборудования в полу от кабельного магистрального канала. В магистральном канале пучок кабелей, к каждому электроприемнику свой кабель в отдельной метталической трубе через ответвительную коробку. Подскажите, пожалуйста, где найти такой кабельный канал и ответвительную коробку.
-
Если это новое проектируемое производство, то самый дешевый и доступный способ это выдать задание строителям-конструкторам на выполнение в полу кабельного канала от стены до отвода на фрезерный станок 3 кВт, размером 400х400мм. В канал на стойках и полках уложить короб (лоток), например лоток перфорированный 200Х50 (150Х50) мм фирмы Скат г.Краматорск, а уже от кабельного канала в подливке пола выполнить отводы к установленному оборудованию-в стальных трубах по ГОСТ 10704. Каналы затем перекрыть съемными панелями из рифленой стали по ГОСТ 8568, можно даже съемными панели делать только в местах отводов с канала к оборудованию.
То есть набор для монтажа кабелей фирмы Скат получится следующим:
1. Лоток перфорированный 200х50 (150х50)мм, артикул 2115230 (2114220).
2. Консоль кронштейна 200 (полка), артикул 2615050.
3. Планка кронштейна 400 (стойка), артикул 26206060.
-
grossel, спасибо большое, а с каким шагом нужно крепить полки к стене?
-
ПУЭ табл.2.3.1 - 800-1000 мм. Кабели небольшого сечения, нагрузка тоже небольшая, я в таких случаях выбираю 1000 мм (1м).
-
Вариантов подключения - море. Как по мне самым оптимальным для производства (но не самым дешовым) является шинопровод. Это решение было распространено на советских предприятиях. Шинопровод прокладывался по колонам или рядом с колонами на стойках, чтобы не мешать кранам если таковые были в цеху. Это решение выгодно тем что при подключении нового оборудования не требовалось больших затрат.
Еще как вариант - все линии проложить в стальных трубах. При этом трубы замоноличивать не обязательно, если они никому не мешают. А оборудование подключать не кабелем а одножильным проводом.
-
ПУЭ табл.2.3.1
grossel, Зверніть увагу табл.2.3.1 ПУЕ України ніякого відношення до прокладання кабелів немає . Ви дали посилання на іноземне ПУЕ яке на території України не діє .В *Андрей*, в профілі вставлений прапор Укераїни .
-
Ні, я просто користувався паперовим варіантом ПУЕ-2011р видавництва "Форт" м.Харків, яке було під рукою.
Тому вибачаюсь перед *Андреем* в ПУЕ видавництва 2015р. дійсно ця таблиця позначена під номером таблиці 2.3.3.
ПУЕ-2015
П Р О К Л А Д А Н Н Я К А Б Е Л Ь Н И Х Л ІН ІЙ У К А Б Е Л Ь Н И Х С П О РУД А Х
Таблиця 2.3.3. Найменші відстані між елементами кабельних конструкції і окре
мими кабелями в кабельних спорудах.
Відстані в кабельних спорудах
3. Між опорними конструкціями (кронштейнами) від 800 до 1000мм
по довжині споруди
Хоча це суті написаного не міняє.