Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Незнайка від 26 Лютий 2009, 17:53:30

Назва: Похилий двоскатний дах
Відправлено: Незнайка від 26 Лютий 2009, 17:53:30
У мене ще одне таке питання. На малюнках бачила, що на похилих двоскатних дахах провідник прокладається не по краю даху, а на відстані 0,4 м від краю даху. ЧОМУ??? З яких міркувань?  :-[
Назва: Re: Похилий двоскатний дах
Відправлено: Евген Коч від 18 Травень 2009, 16:27:32
Цитата: Незнайка
на похилих двоскатних дахах провідник прокладається не по краю даху, а на відстані 0,4 м від краю даху. ЧОМУ??? З яких міркувань?
Чисто з естетичних міркувань. Для кращого блискавкозахисту бажано було б прокладати по самому краю. Так краще перехоплюватиме блискавку. Проте, якщо у тому місці, де доземний провідник перегинається на фасад (наприклад через риншток рос.: желоб ливнестока), влаштувати додатковий стрижневий перехоплювач 30-40 см (з того ж таки круглого дроту), то можна й на відстані у 0,4 м прокладати.