Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Александр 9 від 25 Травень 2016, 12:33:13

Назва: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Александр 9 від 25 Травень 2016, 12:33:13
Здравствуйте!
Вопрос: Можно ли таким образом подключить трансформатор на стороне 10 кВ. (см. файл)
РУ-10 кВ на отм. 0,000, а камеры трансов на отм. +5,320 м.
Перемычка 10 кВ приходит снизу.
Меня смущает следующее: при необходимости замены транса, кабели 10 кВ отсоединяются и остаются в подвешенном состоянии на пути выкатки трансформатора.  hmmmm
Запрещено это или нет?

Назва: Re: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Травень 2016, 13:23:10
Правильно смущает. Такое решение - не приемлемо с точки зрения эксплуатации. Дело в том, что кабели сами со себе не могут висеть на выводах трансформаторов, нужна некая конструкция, по которой они поднимутся до выводов. Такой конструкцией чаще всего является кабельрост, упираемый в пол и потолок. Так вот он в принципе не даст выкатить транс.
Со своей стороны, я не вижу причин почему бы Вам не развернуть трансформаторы  на 90 градусов, так чтобы их выводы 10 кВ оказались бы направлены "внутрь" к сетке, разделяющей их, тогда кабели спокойно подойдут к ним сбоку, поднимутся по кабельростам и подключатся к выводам 10 кВ. Да и шинный мост 0,4 кВ будет подключить гораздо легче.
 По расстояниям у Вас там вроде бы все получается.
Назва: Re: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Kobe4 від 25 Травень 2016, 13:52:11
Со своей стороны, я не вижу причин почему бы Вам не развернуть трансформаторы  на 90 градусов
Не буду утверждать, но, по-моему, не будут выдержаны расстояния по ПУЭ от трансов.
Почему бы не проложить кабели над трансом по кабельростам и сделать опуски к точкам подключения?
Назва: Re: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Андрюха РЗА від 25 Травень 2016, 14:28:23
Kobe4, ну я точно не мерял расстояния, но должно получиться. В крайнем случае - можно попробовать подвинуть стенку РУ-0,4 кВ. Но это крайний случай.
А по поводу подвеса сверху - это вариант, лучше чем предложенный изначально, но тоже сомнительного достоинства. Представьте себе такую ситуацию: меняют транс, отключили эти кабели и они висят на пути выкатки. они тоже будут мешать, хотя и не так сильно. Поворот - все же будет более оптимальное решение.
Назва: Re: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Kobe4 від 25 Травень 2016, 15:20:01
ну я точно не мерял расстояния, но должно получиться.
Вот и я не мерил)) Предположил, что так может получится.
А транс не каждый день (год) катают туда-обратно, так что вариант с подводом сверху имеет право на жизнь)
Назва: Re: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Александр 9 від 25 Травень 2016, 16:31:07
Будет АЦТ плита
Назва: Re: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Александр 9 від 25 Травень 2016, 16:31:31
Вид сбоку
Назва: Re: Подключение трансформатора 10 кВ (1000 кВА)
Відправлено: Александр 9 від 25 Травень 2016, 16:31:59
И если повернуть