Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Firetuf від 24 Травень 2016, 10:29:47
-
Подскажите, есть ли какие-то особенности при прокладке КПП на швейной фабрике? Категория помещений, защита кабельных линий.... Производство стандартное - склады подтовкительной продукции, готовой, швейный цех, со своей запыленностью....
Или "ткните" где уже это обсуждалось, я чего-то не нашел.... =-0
-
Особенность-это наличие пожароопасных зон.
Классификация пожароопасных зон необходима для правильного выбора электрооборудования. При этом нужно иметь в виду, что класс пожароопасной зоны, должны определять технологи совместно с электриками задействованной проектной либо же эксплуатирующей организации.
Нужно в первую очередь смотреть:
1. ППБ. Правила пожарной безопасности в Украине, раздел 5.
2. ДНАОП 40.1- 1.32-01, раздел 5.
3. Инструкция по монтажу эл.оборудования в пожароопасных установках напряжением до 1000В (ВСН294).
4. Рекомендации по проектированию силового электрооборудования напряжением до 1000 В в пожароопасных зонах промышленных предприятий (Тяжпромэлектропроект).