Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Незнайка від 26 Лютий 2009, 17:40:16
-
Есть односкатная крыша под уклоном 8 град. Сверху на крыше - плоский металопрофиль. На крыше я запроектировала сетку. Подскажите, пожалуйста, чем можно её прикрепить к такой крыше??? (где можно найти к ней крепежы?)
И на каком расстоянии друг от друга нужно размещать соединения, компенсирующие напряжения, возникающие при изменении температуры? (видела только на картинке. Они могут быть и вдоль линии, и на перекрёстке линий. Но, к сожалению, кроме фотографии о них у меня тоже нету никакой информации :( :( :( ) Где их можно взять?
Спасибо. :)
-
Почитай может, что-то интересное найдешь: http://eom.com.ua/index.php/topic,1223.0.html
-
(http://www.arsan.com.ua/images/stories/dom_molnia10.jpg)
держатели сетки OBO Bettermann с наполнением (бетон) устанавливаются с шагом 0,7м-1м.
Компенсаторы (от колебаний температуры) устанавливаются через 20м.
Возможно и другие варианты.
Каталог ОВО есть на форуме, если есть вопросы звоните 044 2056371.
-
Yurik, дякую!!! :) :) :)
-
О, Аталеф, спасибо!!! :) :) :)
Я думала о таких держателях. Тотько такие и видела для сетки, но меня смущает то, что крыша - железная и к тому же с уклоном. Я читала, что такие держатели есть и на клее. Но какая надёжность, что всё это приклеенное дело там на крыше и останется даже после сильного ветра??? :-[
-
Молниеприемная сетка, куда правильно устанавливать - это я уже читала. Но мне этого недостаточно... :-[
-
Вес каждого держателя зависит от наполнения, как правило 1 кг. Были случаи, когда кровельщики делали по тех. заданию выводы под болтовое соед.