Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: КоТаТа від 10 Травень 2016, 10:18:09

Назва: Прокладка кабелей
Відправлено: КоТаТа від 10 Травень 2016, 10:18:09
Подскажите пожалуйста на каком расстоянии можно прокладывать кабельную эстакаду от баллонов с азотом? И нормативный документ
Назва: Re: Прокладка кабелей
Відправлено: grossel від 10 Травень 2016, 12:00:40
ВСН6-75 табл.2: При наружном хранении от 11 до 20 баллонов - 12м до сооружений І-ІІ степени огнестойкости (16м-при ІІІ степени огнестойкости конструкций).
Плюс можно посмотреть СНиП "Генеральные планы промышленных предприятий".