В задании есть два щита освещения, которые связаны контрольным кабелем.
Если в контрольном кабеле есть фазные жилы управления от другого щита, то нужно ли в контрольном кабеле вести еще и жилу РЕ?
Проверять на отключения однофазного короткого замыкания?
Тот же вопрос касается и постов управления с металлической оболочкой.
Спасибо
-
Если эти цепи управления предназначенные для дистанционного или автоматического управления посредством аппаратов управления установленных в этом щите и который имеет линии питания силовых цепей с защитным проводником РЕ одной и той же электроустановки, то в этом случае нет необходимости дублировать эти функции. Если цепи это цепи питания щитов, отдельных коммутационных аппаратов установленных в этом щите и запитанных от отдельного ввода не связанного с электроснабжением данной установки или отдельного электрооборудования, силовые цепи и цепи управления в котором объединены согласно НД и принадлежат одному фунциональному устройству, например электрозадвижке (питание ЭД и цепи управления с концевых выключателей), то в этом случае РЕ проводник должен быть обязательно.
-
В щите ЩО1 находится промежуточное реле КL1 на один из НО контактов которого приходит напряжение от ЩО2. Т.е. если мы отключим все в щите ЩО1, то все равно напряжение будет от щита ЩО2. Нужно еще жила РЕ в контрольном кабеле от ЩО2?
-
Нет.
-