Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: uksusXIII від 28 Квітень 2016, 13:45:13

Назва: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: uksusXIII від 28 Квітень 2016, 13:45:13
Доброго дня, коллеги! Возникла одна нестандартная ситуация при расключении пятижильных кабелей с разных концов разными организациями. Имеем пятижильный кабель АВВГ нг-LS со следующими цветовыми обозначениями жил (полоска на изоляции): белый, коричневый, черный, синий и желто-зеленый. С синим и желто-зеленым вопросов нет, а вот какой из цветов, (белый, коричневый или черный) должен соответствовать фазе А, В или С возникли вопросы. Мы со своей стороны во ВРУ рассадили фазные жилы по-своему, а субчики, которые вели монтаж ГРЩ в подстанции (через пару месяцев после нас!) расключили жилы по-своему. Мотивацией своего способа расключения по цветам была фраза: так принято в нормах БЕЛЫЙ-А, ЧЕРНЫЙ-В, КОРИЧНЕВЫЙ-С. Кто нибудь видел такой нормативный документ? Буду очень признателен! beer
Назва: Re: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: grossel від 28 Квітень 2016, 15:04:39
ГОСТ Р 50462-2009 (МЭК 60446:2007)
Коричневый-L1(A); Черный-L2(B); Серый (белый)-L3(C); Голубой-N; Желто-зеленый-РЕ
Назва: Re: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: boss від 28 Квітень 2016, 18:41:23
А ПУЭ совсем другие цвета советует
Назва: Re: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: grossel від 28 Квітень 2016, 21:21:35
А ПУЭ совсем другие цвета советует
В ПУЭ нет рекомендаций по цветовому обозначению фазных жил кабелей, кроме:" п.1.1.29. Защитные проводники во всех электроустановках должны иметь буквенное обозначение РЕ или цветовое обозначение продольными или поперечными полосами одной ширины (для шин - от 15 мм до 100 мм) желтого и зеленого цветов.
Нейтральный проводник 1.7.28) обозначают буквой N и голубым цветом.
Совмещенный защитный (РЕ) и нейтральный (N) проводник в электроустановках
напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью обозначают буквами PEN 1.7.25) и голубым цветом по всей длине, а на концах - желто-зелеными полосами", что сответствует сказаному выше.
Назва: Re: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: boss від 29 Квітень 2016, 07:38:35
П.1.1.30
Назва: Re: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: grossel від 29 Квітень 2016, 09:19:12
П.1.1.30
Ну и где здесь цветовая маркировка жил кабеля?
п.1.1.30." Буквенно-цифровое и цветовое обозначение одноименных шин для
каждой электроустановки должны быть одинаковыми.
Шины следует обозначать:
- при переменном трехфазном токе напряжением выше 1 кВ: шины фазы А -
желтым цветом, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветом;
- при переменном трехфазном токе напряжением до 1 кВ: шины фазы Lx -
желтым цветом, фазы L2 - зеленым, фазы L3 - красным цветом.
В действующих электроустановках напряжением до 1 кВ шины допускается
обозначать буквами А, В, С;
- шины однофазного тока, если они являются ответвлением от шин трехфазной
системы, - как соответствующие шины трехфазного тока;
- при постоянном токе: положительная шина (+) - красным цветом, 
отрицательная (-) - синим и проводник средней точки М - голубым.
Цветовое обозначение необходимо выполнять по всей длине шин, если его предусматривают также для более интенсивного охлаждения или для
антикоррозийной защиты.
Цветовое обозначение допускается выполнять не по всей длине шин: только цветовое или только буквенно-цифровое обозначение или цветовое в сочетании с
буквенно-цифровым - только в местах присоединения шин; если неизолированные
шины недоступны для осмотра (например, при нахождении их под напряжением), то допускается их не обозначать. При этом уровень безопасности и наглядности при обслуживании электроустановки не должен снижаться".
В номенклуатуре кабельной продукции фазные жилы выполняются 9 цветами согласно МЭК..
Назва: Re: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: Firetuf від 29 Квітень 2016, 09:22:45
grossel,   :thumbsup:
Во вложении картинка с разрисовками по цветам, в соответствии с CENELEC.
Назва: Re: Какими цветами промаркировать фазные жилы кабеля.
Відправлено: Roman3R від 29 Квітень 2016, 13:11:53
Во вложении картинка с разрисовками по цветам,
Там немає відповіді кольорів по конкретних фазах про що просив uksusXIII,
а вот какой из цветов, (белый, коричневый или черный) должен соответствовать фазе А, В или С возникли вопросы