Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: Незнайка від 25 Лютий 2009, 17:41:41
-
Как понимать п.7.7.6 (ДСТУ):
"Сітка захищає поверхню, якщо... бокові поверхні споруди на рівнях вище, ніж радіус активної сфери, захищені блискавковідводами або сіткою..."??? :-[
Речення, як на мене, не коректне. Воно "зациклене" на сітці. Я його ніяк не можу зрозуміти. Допоможіть, будь ласка!!! :-[
-
Незнайка, а если перефразировать этот пункт:
7.7.6 Сетка защищает поверхность при выполнении следующих условий:
- если боковые поверхности сооружения имеют уровни, превышающие радиус фиктивной сферы (см. табл. 14), и они (эти уровни) защищены молниеотводами или сеткой
-
Виктор, извините, но это всё равно пока не укладывается у меня в голове. :-[
А можно ещё как-то по-другому перефразировать? ;)
Спасибо. :)
-
А можно ещё как-то по-другому перефразировать?
Только грубо:
если из здания что-то торчит, и это "что-то" не перекрывается фиктивной сферой, но покрыто сеткой или имеет молниеотвод.