Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: CC19 від 01 Квітень 2016, 09:29:19

Назва: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: CC19 від 01 Квітень 2016, 09:29:19
ТП с 2-мя сухими трансформаторами по 1250кВА, каждый в своей камере. Нужно до установить ячейку, но в РП 0,4кВ нету места. Как вариант, можно снести стенку, сделав общую камеру, и на расстоянии 600мм от Т2 установить вводную ячейку. От вводной ячейки дальше распределение кабелями в РП 0,4кв. Запрета на нашел, допускается ли такая установка?
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Квітень 2016, 09:41:05
несколько вопросов:
1) как ее обслуживать при включенных трансформаторах?
2) каким количеством кабелей вы собираетесь передать эти 2 с лишним тысячи ампер до РУ-0,4 кВ и как думаете их подключать к сборным шинам?
3) При таком расположении оборудования для монтажа этой ячейки нужно будет погасить ТП полностью на несколько часов. Готовы ли потребители 0,4 кВ к такому?

Исходя из всего этого, может быть проще провести реконструкцию РУ-0,4 кВ с заменой ЩО на ШРНН?
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: CC19 від 01 Квітень 2016, 10:01:45
Это уже все сделано у функционирует, только сейчас стена на месте, и ячейка установлена впритул к Т2. Нам нужно сделать проект по факту. Так как, согласно 4.2.119, от боковой стенки транса должно быть не меньше 0,6м, думаю над таким вариантом. Кабели по 2хВВГ-4х185 на фазу. Реконструкция РУ-0,4 кВ дороже, и дольше по времени.
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: grossel від 01 Квітень 2016, 10:12:59
Обычно облы забивают, если нет места в ТП для шкафа РП-0,4кВ-установку на улице или навесной шкаф ПР ІР54 или напольный с установкой на фундамент (приямок). См. пример во вложении
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: CC19 від 01 Квітень 2016, 10:28:24
grossel, не тот случай, шкаф существующий ІР30 и УХЛ3 + подключение сверху.
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Квітень 2016, 13:27:17
CC19, Честно говоря, для меня подобное решение - дикость. Я бы его автору руки бы оборвал (Надеюсь это не вы  ;))
продолжу задавать вопросы:
1. как быть с пунктом ПУЭ 4.2.80 про коридор обслуживания, а главное с пунктом 4.2.91 про установку трансформаторов в одном помещении.
ТП с 2-мя сухими трансформаторами по 1250кВА, каждый в своей камере. Нужно до установить ячейку, но в РП 0,4кВ нету места. Как вариант, можно снести стенку, сделав общую камеру,
2. А так же 4.2.103.
Ну и кабель 2хВВГ-4х185 пропускает если я правильно считаю порядка 800-850 А, а Вам нужно порядка 2000 А. Трансформатор будет недогруженным.
Тот случай когда жлобятся сделать по-человечески и сами своими руками делают себе геморрой на всю оставшуюся жизнь.

Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2016, 13:41:47
CC19, соглашусь с Андрюха РЗА - ДИКОСТЬ, как по мне, единственным правильным решением будет последовать  совету от grossel. Как вариант - рассмотреть вопрос приобретения и установки защитного кожуха на трансы,чтобы можнобыло заходить в камеру трансформаторов не отключая напряжения, но это, скорее всего невыполнимо
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 01 Квітень 2016, 14:25:36
главное с пунктом 4.2.91 про установку трансформаторов в одном помещении.
Цей пункт регламентує встановлення масляних трансформаторів
так же 4.2.103.
Де ви побачили там прокладання транзитних кабелі ?

Я особисто не схвалюю таке розташування , але зверніть увагу що в ПУЕ відсутнє заперечення встановлення щита 0,4 кВ в одному приміщенні з сухими трансформаторами . ТП уже існуюча , ніхто уже не буде витрачати гроші і час на її переобладнання , бажано щоб замовник погодив таке рішення з місцевою службою охорони праці .
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Квітень 2016, 15:24:44
Roman3R, по 91 пункту согласен. Не досмотрел немного. Спасибо.
А на счет транзитных кабелей, все просто. Какими будут кабели от вводной ячейки до РУ-0,4 кВ по отношению к другому трансформатору, если не транзитными?
Мне в свое время экспертиза зарубила прокладку освещения ко второму трансу через камеру первого, а тут питающие кабели.
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Андрюха РЗА від 01 Квітень 2016, 15:25:50
Сугор, Кожух - хороший вариант. Мы так в свое время ставили трансы на расстояние 600 мм друг от друга, а не 1200, как по ПУЭ, но все равно это их серии "сначала создать себе проблемы, а потом героически их решать".
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: CC19 від 01 Квітень 2016, 15:34:05
1. как быть с пунктом ПУЭ 4.2.80 про коридор обслуживания
От фронта шкафа до стены будет больше 1,0м.
Ну и кабель 2хВВГ-4х185 пропускает если я правильно считаю порядка 800-850 А
2хВВГ-4х185 на фазу, т.е. в суме 4х2хВВГ-4х185.
Андрюха РЗА, Сугор, самому не нравиться, но запрета пока-что не вижу.
Как вариант - рассмотреть вопрос приобретения и установки защитного кожуха на трансы,чтобы можнобыло заходить в камеру трансформаторов не отключая напряжения, но это, скорее всего невыполнимо
Есть ограждение спереди транса из мелкой сетки, не вижу проблем сделать так и по бокам.
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Сугор від 01 Квітень 2016, 15:40:06
Если убрать стену, и если у трансов нет кожуха, то между трансами придется ставить сетку. Еще как вариант: между воротами в стене сделать проем, со стороны трансов отгородится сеткой, с улицы поставить дверь, кабели проложить в трубах, или сделать кабельканал в полу и накрыть его листом железа
Назва: Re: Установка ячейнки 0,4кВ в камере трансформаторов
Відправлено: Roman3R від 01 Квітень 2016, 16:26:50
Какими будут кабели от вводной ячейки до РУ-0,4 кВ по отношению к другому трансформатору, если не транзитными
На жаль в електротехнічних нормативних документах відсутнє визначення транзиту . Таке визначення є для повітропроводів .
ДБН В.2.5-67:2013
3.56    транзитний повітровід
Ділянка повітроводу, що проходить поза межами приміщення чи групи приміщень, які обслуговуються системою вентиляції

По аналогії можна дати таке визначення
Транзитний кабель
Ділянка кабельної лінії, що проходить поза межами приміщення чи групи приміщень, які обслуговуються цією лінією .

Транзит відноситься до приміщень а не окремого обладнання .