Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автоматика => Релейний захист та автоматика => Тема розпочата: Electric від 14 Березень 2016, 11:25:36
-
Уважаемые коллеги! У нас возникла дискуссия по поводу применения реле напряжения для АВР.
Схема примерно такая:
http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-avr-na-kontaktorax-rele-kontrolya-faz-chast-2.html (http://sesaga.ru/sxema-podklyucheniya-avr-na-kontaktorax-rele-kontrolya-faz-chast-2.html)
У кого есть время, объясните, пожалуйста, как
При восстановлении параметров сетевого напряжения на основном вводе реле контроля фаз автоматически переключит потребителя с резервного ввода на основной.
и есть ли возможность собрать схему АВР на RM35TF30 (Schnеider-electric) без использования ZELIO LOGIC c возможностью автоматического переключения резервного ввода на основной?
Всем заранее спасибо
-
Реле контроля RV1, при наличии напряжения на основном вводе, разомкнет свои нормально замкнутые контакты 15-16 в цепи управления контактора КМ2 резервного ввода и замкнет контакты в цепи контактора КМ1 основного ввода-подготавливая его к включению. Контактор КМ2 отключится и замкнет свои контакты КМ2.1 в цепи контактора КМ1, через включенные контакты КV1 включиться катушка контактора КМ1 и включит основной ввод, после отключения КМ2 резервного ввода.