Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Bobertigra від 20 Лютий 2009, 13:38:57
-
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста, как правильно в такой ситуации подвесить светильники и как организовать к ним проводку. Заранее благодарен всем откликнувшимся :)
P.S. Вес светильника 12 кг.
-
Думал организовать это с помощью лотков ДКС подвешеных на шпильках или цепях к балкам перекрытия, но смущает пролет 6м и длина шпильки более 4м. Какие есть еще варианты? К сендвич-панелям можно вообще чтото крепить? Отзовитесь, кто имел опыт!
-
Bobertigra, Підвішуй на тросових розтяжках
-
К сендвич-панелям можно вообще чтото крепить?
НИЧЕГО!
Разве что, саморез закрутить и потом повесить на него переноску :D.
-
НИЧЕГО!
Ну, вообщем, вы подтвердили мои сомнения! А по поводу тросового подвеса - между чем его растягивать? Если между колоннами то пролет будет 30м, при 5 светильниках на пролет по 12кг это 60кг + кабель. Это реально? Провис не будет очень большим?
-
Bobertigra, нужно подробное строительное задание.
-
Bobertigra, Там е ферми перекриття, з ферм зробити додаткові спуски для кріплення троса. Поперек будівлі вроді 3 світильника
-
2 IgorS, а сам світильник підвішувати безпосередньо до тросу, чи, всеж таки, потрібно робити і до нього спуск?
-
К сендвич-панелям можно вообще чтото крепить?
НИЧЕГО!
- ответ не верный :thumbsdown:
Во превых где это написано ?.
Во вторых сендвич панель выдерживает нагрузку около 25 кг на м2.
В третих делали недавно примерно такой обэкт закрепили на шпильках (можна тросс) к сендич панелям. Основная нагрузка припадает фермы перекрития (двутавры) Светильник крепиш там где надо с дополнительным подвесом
-
К сендвич-панелям можно вообще чтото крепить?
НИЧЕГО!
- ответ не верный :thumbsdown:
Во превых где это написано ?.
Во вторых сендвич панель выдерживает нагрузку около 25 кг на м2.
В третих делали недавно примерно такой обэкт закрепили на шпильках (можна тросс) к сендич панелям. Основная нагрузка припадает фермы перекрития (двутавры) Светильник крепиш там где надо с дополнительным подвесом
Я два года назад тоже столкнулся с такой же ситуацией как Bobertigra и строители сказали, что крепить тросс непосредственно к сендвичу нельзя :thumbsup:.
Что такое 25 кг на м2 это же мизер.
мадо, какую нагрузку можно приложить к сендвич-панели в точке установки крюка с талрепом, если допустимая нагрузка сендвич-панель 25 кг на м2?
-
Ну вы меня совсем запутаете! Так можно или нет?
-
Bobertigra, Світильники і кабель монтуй на тросу, якщо крок світильників дозволяє метрів через 4 закріпити несучий трос до балок перекриття
-
Для крепления светильников и прокладки кабеля, я бы использовал монтажный профиль PSM фирмы ДКС.
-
2 IgorS, на жаль є можливість закріпити трос до балок тільки через кожні 6м.
-
:-[ Я тут нашел фото (правда мелковатое), очень похожей ситуации, но где светильники подвешены не на одном уровне. Если кто-то сталкивался опишите такой способ монтажа. Выскажите, пожалуйста, свое мнение.
-
Где фото?
-
:-[Вставил в предыдущий пост
-
Спасибо, сейчас поглядим :thumbsup:
-
Фото, как я понимаю сделано с мобилки и качесво не очень.
Разобрать конкретно узлы не представляется возможным.
Bobertigra, посмотри: 5.407-91 "Установка светильников с разрядными лампами высокого давления и лампами накаливания в производственных помещениях"
Выпуск 1 "Чертежи монтажные"
Если конечно подойдет, то посмотри и Выпуск 2 "Чертежи изделий"
Все это здесь:
http://www.tipovoy-proekt.ru/osveshenie.html
-
посмотри и Выпуск 2 "Чертежи изделий"
Да, спасибо,я уже давно его скачал. Как раз им и хотел использоваться, но смутило требование подвеса светильников на уровне 6м, что тянет за собой очень длинные шпильки и т.д. поэтому и создал эту тему. Если проходит вариант на фото, то все упрощается :)
-
но смутило требование подвеса светильников на уровне 6м
На основании какого документа или это задание технологов?
-
Требование технологов
-
По просьбе Bobertigra выкладываю задание технологов на форум для последующих обсуждений в теме :thumbsup:.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=400
-
Bobertigra, а технологи не могли ошибится с высотой, ведь в цехе наверняка будут присутствовать мостовые краны и прочее технологическое оборудование, высота которого может быть оёёй. Мне кажется этот момент нужно обязательно у них уточнить!!!
P.S. Технологи указывают только разряд зрительных работ и высоту рабочей поверхности. Задача электриков уже состоит в определении освещенности, выбора приборов освещения, разработке проектного решения по монтажу оных :thumbsup:
-
Ну чтож, буду звонить в понедельник.
-
Будем ждать твоего ответа :thumbsup:
Толко звонить наверное будешь во вторник или у Вас праздник 23 февраля все таки отменили.
У нас понедельник по закону праздничный день :thumbsup:!
:)ВСЕХ НАСТОЯЩИХ МУЖИКОВ С НАСТУПАЮЩИМ!!! :)
-
Я несколько лет назад работал на строительсьве и запуске кирпичного завода, и вешал такие же точно светильники)))
На высоте в 7метров, освещение от них уже не очень хорошее, и они практически только подсвечивали. Основное освещение шло от ЖКУ400 на вертикальных стойках (Н=5м). Расположил я их в шахматном порядке, ЖКУ, через три метра ЖСП.
Небольшая высота цеха позволила Использовать небольшие подвесы, которые приваривались к балкам. В основных зонах - садка,тделение формовки, подготовки сырья - было местное освещение.
Кран-балки и мостовые краны в любом случае уточняются у технологов. А подвешивать я считаю нужно на тросу, с подвесами в 4м. Вообще у ЖСП кронштейн идёт для троса.
-
или у Вас праздник 23 февраля все таки отменили
Ну народ у нас празднует и 6 декабря и 23 февраля, только без официального выходного :) Так что всех с наступающим :thumbsup:
О результатах доложу.
-
:thumbsup:
-
В такой ситуации я прокладывала кабель в лотках на высоте чуть выше светильников. Лоток и светильники подвешивала на цепи (что позволяло их розместить на одной высоте). Цепь к профнастилу крепила "кріпленням до профнастилу стельове" ДКС Ураина. Ну и сам светильник на крючок внизу цепи. Для выбора крепления к профнастилу нужно знать форму профнастила (размери волны). Лоток же крепится к цепи с помощью "прихованого підвісу з крюком" той же фирмы. Лотки по стене можно размещать на консолях или на подкрановых путях (если предусмотрен в производственном помещении кран).
-
Большое спасибо за развернутый ответ, с конкретным указанием элементов подвеса!
Пока жду ответа технологов, если не разрешат поднять светильники то последую вашему примеру.
-
Підприємство BAKS (Польща) випускає самонесучі лотки системи Н100 (KSC...H100) . Несуча здатність таких лотків до 240 кг на метр погонний . в залежності від ширини лотка (від 100 до 600 мм). Кріплення лотків через 6 м . BAKS також випускає цілу серію елементів кріплення таких лотків . Представництво в Києві - Компанія Нетлайн . www.netline.ua . Безкоштовна гаряча лінія 8-800-500-06-50 .
-
Построили по нашему проекту и вроде ничего. Видел такие варианты когда опускали и несколько метров ниже на шпильках
первое фото не увеличивается
-
2 мадо. Пожалуйста, если это конечно не сложно, опишите элементы подвески
-
Bobertigra,
Вот пример
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=427
-
За ТАКОЙ подробный ответ - огромное спасибо :thumbsup:
-
Bobertigra,
Поддерживаю... :thumbsup: