Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: vikt від 04 Лютий 2016, 10:36:51
-
Подскажите пожалуйста, при длине троса не более 5 метров (идет кабель бронированный от существ. здания к модульной котельной из метал.каркаса. Ввод кабеля в котельную через трубостойку), достаточно ли его заземлить в одной точке?
Есть ли нормативная литература на сей счет?
И как конструктивно закрепить трос к котельной? Или вообще при такой длине можно обойтись без троса, сечение кабеля 5х4???
Заранее благодарю. :)
-
Подскажите пожалуйста, при длине троса не более 5 метров (идет кабель бронированный от существ. здания к модульной котельной из метал.каркаса. Ввод кабеля в котельную через трубостойку), достаточно ли его заземлить в одной точке?
Есть ли нормативная литература на сей счет?
И как конструктивно закрепить трос к котельной? Или вообще при такой длине можно обойтись без троса, сечение кабеля 5х4???
Заранее благодарю. :)
1. Привари анкер к трубостойке, чуть ниже гусака.
2. Нет, нельзя обойтись без троса.
3. Нет, если несущий трос используется для монтажа кабеля его нужно заземлять с 2-х сторон (см.вложение)
-
К общему контуру заземления, если он расположен в нескольких метрах от троса по горизонтали, можно присоединить токоотвод троса, или же отдельно проложить? :)
-
можно присоединить токоотвод троса
К общему контуру заземления