Имеется промпредприятие, на его территории проектируется:
1) РП-10 кВ (с КРУ на вакуумных выключателях) в отдельностоящем здании;
2) ТП-10/0,4 кВ, питаемая от РП-10 кВ.
Заказчик просит установить ячейку КСО с разъединителем непосредственно рядом с трансформатором (для удобства и безопасности при обслуживании трансформатора). (на рисунке выделено красным цветом).
Вопрос:
Чем обосновать необходимость установки разъединителя?
В ПУЭ такого требования не находим. При ремонте тр-ра отключается и заземляется ячейка в КРУ-10кВ, вешается табличка "Не включать, работают люди" и этого вполне достаточно.
Допускаем, что если бы РП-10кВ и ТП-10/0,4 принадлежали бы разным предприятиям, то была бы необходимость установки коммутационного аппарата у тр-ра (в какой-то нормативке это требование кажется есть??)
Кто-то сталкивался и может разъяснить со ссылкой на нормативный документ?
(http://s017.radikal.ru/i401/1601/db/684212c81923.jpg)
-
Чем обосновать необходимость установки разъединителя?
Так вот же:
Заказчик просит
Хочется ему так, удобнее для эксплуатации и т.д, нормы не запрещают, какие вопросы? Или просто лень ячейку доставить?
-
Заказчик просит установить ячейку КСО с разъединителем непосредственно рядом с трансформатором
Андрей М, в одном помещении?
-
Андрей М, это довольно распространенная "хотелка" заказчиков. особенно если "голова" далеко, а трансформатор выключать по 10 кВ иногда нужно.
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!!!
-
Андрей М, это довольно распространенная "хотелка" заказчиков. особенно если "голова" далеко, а трансформатор выключать по 10 кВ иногда нужно.
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!!!
А как вы выключите разъединителем линию под нагрузкой? Это я к тому, что все равно нужно выключать линию в "голове".
Андрей М, а где ЗН на разъединителе? (см. п.4.2.24 ПУЭ)
Обосновать необходимость УВН на трансформаторе нельзя, можно как раз обосновать отсутствие УВН.
Вам правильно написали - это только требование заказчика
-
как вы выключите разъединителем линию под нагрузкой
Нагрузку вначале отключить на стороне 0,4 кВ . Если мощность силового трансформатора больше 400 кВА тогда ставить не РЗ а ВН .
-
swesla, я потому и написал в скобочках (ВН). а коллега Roman3R все подробно расписал ;)
-
Но лучше, с электрической точки зрения ее сделать так: выделить помещение под РУ-10 кВ и в нем поставить 2 ячейки: одну просто с глухим кабельным подключением к шинам, а вторую от шин с разъединителем (ВН-ом) уже к трансформатору. Но это все В ОТДЕЛЬНОМ помещении!
Тут, иногда, чуть ли не в обморок падают, так переживают за деньги заказчика на еще одну кабельную линию или доп. контакты, а вы с плеча рубанули - 2 ячейки + отдельное помещение :D
-
Нагрузку вначале отключить на стороне 0,4 кВ . Если мощность силового трансформатора больше 400 кВА тогда ставить не РЗ а ВН .
Поделичесь, если не сложно, названием норм, где это регламентируется. :-[
-
Kobe4, Так это не наша, проектная инициатива, а именно заказчика. В голове линии ставим защиту, трансформаторы запитаны по схеме "выносных", а заказчик хочет у себя иметь рубильник (ВН - для "особо прискіпливих").
Ну если за подобные удобства он готов платить, то в чем проблема? Линии 10 кВ, как правило, тоже на его балансе.