Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Обговорення норм => Тема розпочата: p23asae від 14 Січень 2016, 16:30:18
-
Напруга 12, 24, 36, 42В. Яку напругу при яких умовах застосовувати???
-
А какие условия есть в наличии?
-
В зависимости от условий согласно ПУЭ п.1.1.13.
Например 12В в условиях: в) особливо небезпечні приміщення, які характеризуються наявністю однієї
з умов, що створює особливу небезпеку:
1) особливої вологості (див. 1.1.9);
2) хімічно активного або органічного середовища (див. 1.1.12);
3) одночасно двох або більше умов підвищеної небезпеки (див. перелік б)).
г) території, де розміщено зовнішні електроустановки, які за рівнем небезпеки ураження людей електричним струмом прирівнюються до особливо небезпечних приміщень.
-
на РП, ПС согласно ГКД цепи ремонтного освещения должны быть не выше 12В.
-
У мене ситуація така : насосна станція, і в ній приямок з свердловиною - який я хочу освітити.
Я вирішив взяти понижуючий трансформатор на 24В. Але відкривши каталог я побачив що є пониж.трансфор. не тільки на 24В, а ще й на 12,36,42. І тут виникло запитання - а навіщо інші рівні напруги (12,36,42В).Можливо хто-небудь до мене вже розібрався з даним питанням.
-
насосна станція, і в ній приямок з свердловиною - який я хочу освітити
Якщо це стаціонарне освітлення тоді ПУЕ пише
6.1.19. У приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних дозволена напруга має становити до 220 В; у цьому разі необхідно передбачати захисне вимкнення лінії за струму витікання до ЗО мА або живлення кожного світильника за допомогою розділового трансформатора (розділовий трансформатор може мати кілька електрично не пов’язаних вторинних обмоток).
Для живлення світильників місцевого освітлення з трубчастими та компактними люмінесцентними лампами дозволено застосовувати напругу, не більшу ніж 220 В. У цьому разі у вогких приміщеннях, особливо вогких, жарких і з хімічно активним середовищем необхідно застосовувати люмінесцентні лампи для місцевого освітлення лише в арматурі спеціальної конструкції.
Для переносних світильників
6.1.20. Для живлення переносних світильників у приміщеннях з підвищеною небезпекою та особливо небезпечних слід застосовувати напругу, не вищу ніж 24 В.
За наявності особливо несприятливих умов, коли небезпека ураження електричним струмом збільшується через тісноту, незручне положення, уразі дотикання до великих металевих, добре заземлених поверхонь (наприклад, робота в котлах), у зовнішніх установках для живлення ручних світильників слід застосовувати напругу, не вищу ніж 12 В.
-
І тут виникло запитання - а навіщо інші рівні напруги (12,36,42В).Можливо хто-небудь до мене вже розібрався з даним питанням.
Вообще-то, у Гугла можно спросить: "где используется напряжение 36В"?
Есть электроинструмент на производствах, например, паяльники, шуруповерты, осветительные лампы.