Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: vikt від 13 Січень 2016, 13:06:08

Назва: Заземление котельной
Відправлено: vikt від 13 Січень 2016, 13:06:08
Уважаемые проектировщики, возник такой вопрос. Монтируется  модульная (металлическая) котельная, на расстоянии 1,5 м  рядом с ней установлена труба дымовая, так, что фундамент трубы фактически вплотную к стене котельной. Можно ли одним горизонтальным контуром заземления  объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру (3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м)??? Или же строителям менять привязку дым.трубы к котельной?
На дымовой трубе (по проекту) установлен молниеприемник, в качестве заземлителя - 3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м.
Заранее благодарю :)
Назва: Re: Заземление котельной
Відправлено: Roman3R від 13 Січень 2016, 13:07:53
Можно ли одним горизонтальным контуром заземления  объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру
Можно
Назва: Re: Заземление котельной
Відправлено: vikt від 13 Січень 2016, 14:07:05
Да, так проще, но вносит сомнения п. 6.5.6 (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008) У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27-2006 або ПУЕ: 2006. :(
Я ведь объединяю систему заземления котельной и трубы! Согласно этого пункта, заземление разделять нужно?
Назва: Re: Заземление котельной
Відправлено: grossel від 13 Січень 2016, 14:40:42
В данном случае при 3-х стержневом заземляющем устройстве повторного заземления РЕ (РЕN) проводника электроустановки (а именно для этой цели может использоваться контур заземления) и заземляющее устройство молниезащиты не только допускается объеденять, но и необходимо это делать. "Блискавковідвід, що стоїть окремо", относится к объектам с изолированым молниеотводом І уровня молниезащиты, что характерно для взрывоопасных производств, например резервуарным паркам с газоотводными или дыхательными трубами.
Назва: Re: Заземление котельной
Відправлено: Roman3R від 13 Січень 2016, 15:28:05
блискавковідводу, що стоїть окремо
ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 . 3.13 Блискавковідвід, що стоїть окремо – блискавковідвід, розташований таким чином, що шлях струму блискавки не має контакту з об’єктом, який він захищає.
У вас блискавкоприймач встановлений на димовій трубі і її захищає , блискавковідвід має контакт з димовою трубою , отже його не можна віднести до окремостоячого блискавкоприймача .

Назва: Re: Заземление котельной
Відправлено: vikt від 13 Січень 2016, 15:51:34
Но для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим??
Назва: Re: Заземление котельной
Відправлено: Roman3R від 13 Січень 2016, 16:05:37
для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим
Димова труба має металевий контакт з котельнею , отже і блискавковідвід має струпопровідний контакт з димовою трубою і котельнею . Він в такому випадку не може рахуватися окремостоячим .