Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Тема розпочата: vikt від 13 Січень 2016, 13:06:08
-
Уважаемые проектировщики, возник такой вопрос. Монтируется модульная (металлическая) котельная, на расстоянии 1,5 м рядом с ней установлена труба дымовая, так, что фундамент трубы фактически вплотную к стене котельной. Можно ли одним горизонтальным контуром заземления объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру (3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м)??? Или же строителям менять привязку дым.трубы к котельной?
На дымовой трубе (по проекту) установлен молниеприемник, в качестве заземлителя - 3 уголка 50х50х5 с расстоянием между ними 3 м.
Заранее благодарю :)
-
Можно ли одним горизонтальным контуром заземления объединить котельную и трубу и присоединить его к вертикальному контуру
Можно
-
Да, так проще, но вносит сомнения п. 6.5.6 (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008) У всіх випадках, за винятком використання блискавковідводу, що стоїть окремо, заземлювач блискавкозахисту слід суміщати із заземлювачами електроустановок і засобів зв'язку. Якщо ці заземлювачі повинні бути розділені за будь-якими технологічними міркуваннями, їх слід об'єднати в загальну систему за допомогою системи зрівнювання потенціалів, відповідно ДБН В.2.5-27-2006 або ПУЕ: 2006. :(
Я ведь объединяю систему заземления котельной и трубы! Согласно этого пункта, заземление разделять нужно?
-
В данном случае при 3-х стержневом заземляющем устройстве повторного заземления РЕ (РЕN) проводника электроустановки (а именно для этой цели может использоваться контур заземления) и заземляющее устройство молниезащиты не только допускается объеденять, но и необходимо это делать. "Блискавковідвід, що стоїть окремо", относится к объектам с изолированым молниеотводом І уровня молниезащиты, что характерно для взрывоопасных производств, например резервуарным паркам с газоотводными или дыхательными трубами.
-
блискавковідводу, що стоїть окремо
ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 . 3.13 Блискавковідвід, що стоїть окремо – блискавковідвід, розташований таким чином, що шлях струму блискавки не має контакту з об’єктом, який він захищає.
У вас блискавкоприймач встановлений на димовій трубі і її захищає , блискавковідвід має контакт з димовою трубою , отже його не можна віднести до окремостоячого блискавкоприймача .
-
Но для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим??
-
для здания котельной этот молниеприемник является отдельностоящим
Димова труба має металевий контакт з котельнею , отже і блискавковідвід має струпопровідний контакт з димовою трубою і котельнею . Він в такому випадку не може рахуватися окремостоячим .