Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Офіційні представництва на форумі => Каталог компаній => SICAME => Тема розпочата: SICAME від 05 Січень 2016, 09:14:32
-
Представляем вашему вниманию
(http://sicame.com.ua/images/1.png)
Проект повторного использования арх.№ 202.3н
«ОПОРИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 0,38 кВ З САМОУТРИМНИМИ ІЗОЛЬОВАНИМИ ПРОВОДАМИ (ПЛІ 0,38 кВ) НА БАЗІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТОЯКІВ СВ95, СВ105. СУМІСНЕ ПІДВІШУВАННЯ ПЛІ 0,38 кВ З ЛІНІЯМИ ЗВ’ЯЗКУ (ВОЛЗ) ТА ЛІНІЯМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЛО)»
Проект учитывает современные потребности проектировщиков, такие как:
- Секционирование линий
- Использование спаренных опор
- Определение несущей способности закреплений в грунте и строительных конструкций опор
- Совместный подвес линий ВЛИ 0,38 кВ с линиями ВОЛЗ
- Установку учета на опоре
- Установку дополнительного оборудования на опоре
Проект соответствует последней редакции ПУЕ 2014
Особое внимание уделяется качественным показателям линий, например переходному сопротивлению электрических контактов и механической защите опор.
Выполнение рекомендаций проекта позволит получить в итоге надежные, эффективные линии. Простыми словами говоря - опоры будут стоять ровно даже после первой зимы), электрические потери будут минимально возможными, гарантийный срок эксплуатации линий - 15 лет при сроке службы 40 лет.
Скачать Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ (http://goo.gl/285SdY)
Новость на сайте компании (http://sicame.com.ua/75-tipovoj-proekt-202-3n-vysokoeffektivnye-vli-0-38-kv.html)
-
в SmartLine (http://lep10.ru/) вже закинули цей типовий?
-
К концу января закинем
-
хТО-НЕБУДЬ РОЗБИРАВСЯ З ЦИМ ТИПОВИМ ПРОЕКТОМ- ОСОБЛИВО ТОМ1 - КОЕФІЦІЄНТ ПОРИСТОСТІ ГРУНТУ
-
p23asae, а что не так с пористостью? Задайте вопрос конкретнее.
Иван Сикам Украина, скажите, Вы добавите данный типовой в версию SmartLine, что опубликована у Вас на сайте, или в версию Романа Малютина?
К сожалению, в последних версиях (базах) программы Романа, типового 202.2н нет.
-
який саме брати коефіцієнт пористості - або де його знайти?
-
який саме брати коефіцієнт пористості
В проекті геологічних вишукувань під ЛЕП .
-
p23asae, коэффициенты пористости грунта - одна из характеристик грунта, определяемая в результате инженерно-геологических изысканий.
В изысканиях в таблице норм. и расчетных показателей свойств грунтов присутствует и данный коэффициент.
Например
-
п.5,10 абзац 2 (202,3н/пз) N>Np
Прицьому N (202,3н/1-07 ) - суглинки - 0,25<І1<0,25 - коеф. порист. 0,65 N=20кН
Np- (202,3н/2-09 арк.3 ) - СВ95-2 - 4 - 2 - 1 - кут повороту 60 Np=47кН
УМОВА НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ!!
навіть якщо :
Np- (202,3н/2-09 арк.3 ) - СВ95-2 - 2 - 2 - 1 - кут повороту 60 Np=36кН
УМОВА ЗНОВУ НУ ВИКОНУЄТЬСЯ.
Чи мені не звертати на дану умову??
-
о
Мы постараемся договориться с Романом, и включить наши альбомы в его программу. Не знаю почему он удалил 202.2н со своей базы базы.
-
о
Мы постараемся договориться с Романом, и включить наши альбомы в его программу. Не знаю почему он удалил 202.2н со своей базы базы.
В данном случае лучше предусмотреть доп меры. подлить бетонную подушку, или установить ригель. Не обращать на такие вещи внимания нельзя. А то так и будем лицезреть кривые опоры на наших улицах. Инфраструктурные обьекты должны выполняться как положено. Если нужно для этого чтото сделать с закреплением, так значит нужно. Мы же помним чем наша таврия отличается от мерса??? Вроде бы тоже мотор есть и так далее. Дьявол кроется в мелочах...
-
Уважаемый Иван.
Периодически возникает вопрос по арматуре для СИП больших сечений. Есть ли что-то в вашей номенклатуре для установке СИП-5 4х185 и 4х240? Я имею ввиду анкерные и поддерживающие зажимы.
Как быть, если заказчик уже заказал такой провод?
Спасибо.
-
Добрый день. На такие сечения провода сип с четырьмя несущими жилами не бывает. Такие линии обычно строят с проводом системы торсада с несущим нулем. Тоесть у несущей жилы меньшее сечение и материал жилы тоже другой обычно с более лучшими мех характеристиками. Прокалывающие зажимы для проводов до 240 сечения есть в номенклатуре Сикам. За подробностями обращайтесь по тел или tech@sicame.ua
-
hi_tech, Мы добавили свои типовые проекты в базу данных Smart LINE Романа Малютина
-
В DWG формате можно скачать этот проект ?
Ссылка на сайте Сикама не работает.