Назва: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: SICAME від 05 Січень 2016, 09:14:32
Представляем вашему вниманию

(http://sicame.com.ua/images/1.png)

Проект повторного использования арх.№ 202.3н
«ОПОРИ ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ НАПРУГОЮ 0,38 кВ З САМОУТРИМНИМИ ІЗОЛЬОВАНИМИ ПРОВОДАМИ (ПЛІ 0,38 кВ) НА БАЗІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ СТОЯКІВ СВ95, СВ105. СУМІСНЕ ПІДВІШУВАННЯ ПЛІ 0,38 кВ З ЛІНІЯМИ ЗВ’ЯЗКУ (ВОЛЗ) ТА ЛІНІЯМИ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ (ЛО)»

Проект учитывает современные потребности проектировщиков, такие как:

       Проект соответствует последней редакции ПУЕ 2014

       Особое внимание уделяется качественным показателям линий, например переходному сопротивлению электрических контактов и механической защите опор.

       Выполнение рекомендаций проекта позволит получить в итоге надежные, эффективные линии. Простыми словами говоря - опоры будут стоять ровно даже после первой зимы), электрические потери будут минимально возможными, гарантийный срок эксплуатации линий - 15 лет при сроке службы 40 лет.

Скачать Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ (http://goo.gl/285SdY)

Новость на сайте компании (http://sicame.com.ua/75-tipovoj-proekt-202-3n-vysokoeffektivnye-vli-0-38-kv.html)
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: sashkoMTM від 05 Січень 2016, 10:49:01
в SmartLine (http://lep10.ru/) вже закинули цей типовий?
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: Иван Сикам Украина від 07 Січень 2016, 10:06:38
К концу января закинем
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: p23asae від 13 Січень 2016, 11:56:35
хТО-НЕБУДЬ РОЗБИРАВСЯ З ЦИМ ТИПОВИМ ПРОЕКТОМ- ОСОБЛИВО ТОМ1 - КОЕФІЦІЄНТ ПОРИСТОСТІ ГРУНТУ
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: hi_tech від 13 Січень 2016, 13:02:33
p23asae, а что не так с пористостью? Задайте вопрос конкретнее.

Иван Сикам Украина, скажите, Вы добавите данный типовой в версию SmartLine, что опубликована у Вас на сайте, или в версию Романа Малютина?
К сожалению, в последних версиях (базах) программы Романа, типового 202.2н нет.
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: p23asae від 13 Січень 2016, 13:12:33
який саме брати коефіцієнт пористості - або де його знайти?
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: Roman3R від 13 Січень 2016, 13:16:58
який саме брати коефіцієнт пористості
В проекті геологічних вишукувань під ЛЕП .
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: hi_tech від 13 Січень 2016, 13:18:46
p23asae, коэффициенты пористости грунта - одна из характеристик грунта, определяемая в результате инженерно-геологических изысканий.
В изысканиях в таблице норм. и расчетных показателей свойств грунтов присутствует и данный коэффициент.
Например
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: p23asae від 13 Січень 2016, 16:05:40
п.5,10 абзац 2 (202,3н/пз) N>Np
Прицьому N (202,3н/1-07 ) - суглинки - 0,25<І1<0,25 - коеф. порист. 0,65  N=20кН
Np- (202,3н/2-09 арк.3 ) - СВ95-2  -  4  -  2  -  1 - кут повороту 60  Np=47кН
УМОВА НЕ ВИКОНУЄТЬСЯ!!
навіть якщо :
Np- (202,3н/2-09 арк.3 ) - СВ95-2  -  2  -  2  -  1 - кут повороту 60  Np=36кН
УМОВА ЗНОВУ НУ ВИКОНУЄТЬСЯ.
Чи мені не звертати на дану умову??
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: Иван Сикам Украина від 18 Січень 2016, 06:41:51
о
Мы постараемся договориться с Романом, и включить наши альбомы в его программу. Не знаю почему он удалил 202.2н со своей базы базы. 
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: Иван Сикам Украина від 29 Січень 2016, 09:22:08
о
Мы постараемся договориться с Романом, и включить наши альбомы в его программу. Не знаю почему он удалил 202.2н со своей базы базы. 
В данном случае лучше предусмотреть доп меры. подлить бетонную подушку, или установить ригель. Не обращать на такие вещи внимания нельзя. А то так и будем лицезреть кривые опоры на наших улицах. Инфраструктурные обьекты должны выполняться как положено. Если нужно для этого чтото сделать с закреплением, так значит нужно. Мы же помним чем наша таврия отличается от мерса??? Вроде бы тоже мотор есть и так далее. Дьявол кроется в мелочах...
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: ilkush від 25 Березень 2016, 22:33:43
Уважаемый Иван.

Периодически возникает вопрос по арматуре для СИП больших сечений. Есть ли что-то в вашей номенклатуре для установке СИП-5 4х185 и 4х240? Я имею ввиду анкерные и поддерживающие зажимы.
Как быть, если заказчик уже заказал такой провод?

Спасибо.
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: Иван Сикам Украина від 28 Березень 2016, 11:28:07
Добрый день. На такие сечения провода сип с четырьмя несущими жилами не бывает. Такие линии обычно строят с проводом системы торсада с несущим нулем. Тоесть у несущей жилы меньшее сечение и материал жилы тоже другой обычно с более лучшими мех характеристиками. Прокалывающие зажимы для проводов до 240 сечения есть в номенклатуре Сикам. За подробностями обращайтесь по тел или tech@sicame.ua
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: Иван Сикам Украина від 28 Березень 2016, 11:29:57
hi_tech, Мы добавили свои типовые проекты в базу данных Smart LINE Романа Малютина
Назва: Re: Типовой проект 202.3н. Высокоэффективные ВЛИ 0,38 кВ
Відправлено: А від 21 Вересень 2017, 10:01:49
В DWG формате можно скачать этот проект ?
Ссылка на сайте Сикама не работает.