Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Shturman від 29 Грудень 2015, 15:06:42
-
Доброго дня. Підкажіть будь ласка чому в "методиці про розрахунки плати за приєднання до електричних мереж" в розділі V при розрахунку максимально допустимої потужності для однотрансформаторної підстанціїї не враховується коефіцієнт перевантаження трансформатора (формула 11). А от вже для двотрансформаторної підстанції цей коефіцієнт вводиться (формула 12). Виходить що однотрансформаторну підстанцію взагалі не можна перегружати? В чому тут фішка?
-
Тр-р может перегружатся только на определенное к-во часов. В двухтрансформаторных ТП это обычно на время замены одного тр-ра либо время восстановления напряжения на одной из секций. Допустимое кол-во часов перегрузки тр-ра при коефициенте К перегрузки указано в его руководстве по эксплуатации.
В однотрансформаторных ТП перегрузку не допускают, поскольку неизвестно какое кол-во часов она будет.
-
Ага, ясно. Дякую за відповідь