Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Shturman від 29 Грудень 2015, 15:06:42

Назва: Коефіцієнт перевантаження для т-ра
Відправлено: Shturman від 29 Грудень 2015, 15:06:42
Доброго дня. Підкажіть будь ласка чому в "методиці про розрахунки плати за приєднання до електричних мереж" в розділі V при розрахунку максимально допустимої потужності для однотрансформаторної підстанціїї не враховується коефіцієнт перевантаження трансформатора (формула 11). А от вже для двотрансформаторної підстанції цей коефіцієнт вводиться (формула 12). Виходить що однотрансформаторну підстанцію взагалі не можна перегружати? В чому тут фішка?
Назва: Re: Коефіцієнт перевантаження для т-ра
Відправлено: boss від 29 Грудень 2015, 18:23:06
Тр-р может перегружатся только на определенное к-во часов. В двухтрансформаторных ТП это обычно на время замены одного тр-ра либо время восстановления напряжения на одной из секций. Допустимое кол-во часов перегрузки тр-ра при коефициенте К перегрузки указано в его руководстве по эксплуатации.
В однотрансформаторных ТП перегрузку не допускают, поскольку неизвестно какое кол-во часов она будет.
Назва: Re: Коефіцієнт перевантаження для т-ра
Відправлено: Shturman від 30 Грудень 2015, 08:25:09
Ага, ясно. Дякую за відповідь