Добрый день.
Ситуация: в здании существующей школы часть помещений переделали под молодежный центр. Питание от электрощитовой школы. Электрощитовая находится в подвале в другом крыле здания. Вариант пройти кабелем по коридорам школы в полу не нравится директору школы.
Вопрос: можно ли выйти из щитовой наружу и по фасаду протянуть ВВГ-5х10 к нужному крылу? или пройтись по тому же коридору, но не в полу, а по стенам?
Если можно, то чем, в чем, как? спасибо
-
А почему не пройтись по подвалу? Подвал не под всей школой?
-
Идите в коробе или гофре под потолком по коридорам.
В Киеве например прокладка по фасадам официально запрещена Главархитектурой.
-
два крыла здания не сообщаются подвалом.
-
Идите в коробе или гофре
Какая роль гофры ?
-
В Киеве например прокладка по фасадам официально запрещена Главархитектурой.
это сельская школа, архитектура не против,а запрещающих пунктов по части электрики нет? в ПУЭ нашла только запрет на ВЛ по территории школы, но это чуть не то :)
Кстати, чтоб сократить метраж кабеля, можно кусок пустить по воздуху. в этом случае мои сети будут считаться ВЛ? кабель ВВГ-5х10
-
Какая роль гофры ?
Можно и открыто, но короб или гофра хоть какая нибудь эстетика
-
Можно и открыто, но короб или гофра хоть какая нибудь эстетика
Когда смотришь практически на все сети проложенные в коробе или гофре по фасаду здания через год, два (а то и сразу), то вряд ли это напоминает эстетику. Лучше бы открыто прокладывали...
-
Можно и открыто, но короб или гофра хоть какая нибудь эстетика
Когда смотришь практически на все сети проложенные в коробе или гофре по фасаду здания через год, два (а то и сразу), то вряд ли это напоминает эстетику. Лучше бы открыто прокладывали...
ну это все, я считаю, от некачественных материалов. Например, была бы ПЭ труба УФ-стойкая - дык никогда не потрескается ни от солнца, ни от мороза..
Хотя я, в данном случае, если уже и говорить за эстетику - за ПЭ-трубу. И ровно, и защита, и покрасить можно, и сменяемость...
-
в трубе по фасаду? зачем?
в школьных коридорах можно проложить в кабельном канале? эстетика будет:)
-
Ложите по фасаду открыто.
По коридору в пластиковом коробе не положишь-нужно ложить в металлическом, а в металлическом коробе вроде не эстетично.
Почему нельзя в пластиковам? Ответ однозначный, по пути эвакуации и кабель и элементы системы кабельных коробов должны соответствовать требованиям по токсичности и дымообразующей способности пункту 4.36 ДБН В.2.5-23. А насколько я знаю таких пластиковых коробов с соответствующим сертификатом в Украине не имеется.