Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: Bobertigra від 06 Лютий 2009, 09:31:17

Назва: Падение напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ
Відправлено: Bobertigra від 06 Лютий 2009, 09:31:17
Доброго времени суток! Согласно ПУЭ максимальное падение напряжения от ТП до последнего потребителя должно составлять не более 5%, при напряжении на шинах ТП 105% от номинальных 380В. Какое тогда максимальное падение можно принять в кабельной линии от ТП до ВРУ, если падение напряжения во внутренних линиях не превышает 1,5%? Все 3,5% или всетаки нужно стремится к меньшему?
Назва: Re: Падение напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ
Відправлено: aleks від 06 Лютий 2009, 09:46:48
нужно стремится к меньшему, если есть возможность...
Назва: Re: Падение напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ
Відправлено: Bobertigra від 06 Лютий 2009, 09:58:12
С этим я согласен, но при длинных линиях выигрыш в 0,5% будет стоить одного а то и двух шагов по сечению :(. Вот поэтому и спрашиваю. Еще мне более опытние коллеги говорили что на шинах ТП редко бывает 1,05*Uн, обычно меньне, так ли это?
Назва: Re: Падение напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ
Відправлено: inspektorpo від 06 Лютий 2009, 10:15:47
Ну все зависит от загрузки трансформатора. А на практике так оно и есть, стараются повысить до ~ 1,05Uн, если конечно ПБВ тран-са позволяет.
Назва: Re: Падение напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ
Відправлено: SKlim від 06 Лютий 2009, 10:27:49
Нужно стремиться к минимальной стоимости при обеспечении всех нормативных параметров сети. Хотя брать впритык сечение питающей и распределительной сети тоже не стоит.
Назва: Re: Падение напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ
Відправлено: Бригадир від 06 Лютий 2009, 10:35:20
Сначала экономят на проводах, а потом спрашивают: "Почему у меня в розетке 160 В?"
Назва: Re: Падение напряжения в кабельной линии от ТП до ВРУ
Відправлено: Generator від 06 Лютий 2009, 11:07:08
Сначала экономят на проводах, а потом спрашивают: "Почему у меня в розетке 160 В?"
Категорически поддерживаю :thumbsup:!