Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Системи безпеки => Вибухонебезпечні установки => Тема розпочата: rza від 04 Лютий 2009, 14:12:16
-
Проектирую АГЗП, установлена газораздаточная колонка рядом стоит насосно-арматурный блок они оснащены продувочным и сбросным газопроводом (свечи) которые создают взрывоопасную зону. Рядом стоит сущ. КТП. расстояние до него 63 м. Возник вопрос следует ли считать газораздаточную колонку и насосно-арматурный блок считать взрывоопасной установкой. Если считать, тогда согласно НПАОП 40.1-1.32-01 табл.11 расстояние до открытых ру должно быть 80 м.
-
Да, если газ взрывоопасной концентрации. См. ДСТУ БВ.2.5-38:2008 (п.6.1.4) или РД 34.21.122-87 (п.2.6).
-
Немного подправил пост"1