Возможно ли встраивать КТП с сухими трансформаторами и ДГУ в паркинг? Если - нет, подскажите, пожалуйста документ, регламентирующий это.
-
подскажите, пожалуйста документ
Документ какой страны ? В своем профиле установите флажок страны .
-
Roman 3R, проект для Казахстана. Заказчики настаивают на встраивании КТП в паркинг. Хотя есть вариант пристраиваемого и с ним все в порядке по нормам. А вот со встраиванием - хуже. Хочу им объяснить, насколько хуже.
-
проект для Казахстана
СН РК 3.03-05-2014 Запрета нет . Необходимо только выполнить требования ПУЭ для пожароопасных зон .
-
Мне кажется необходимо в данном случае пользоваться:
СН РК 3.02-09-2001 Нормы технологического проектирования дизельных электростанций.
СН РК 3.02-22-2002 Подземные гаражи-стоянки.
СНиП РК 2.02-05-2009 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
Если паркинг под ж\домом то и СН РК 4.04-23-2004 Электрооборудование жилых и общественных зданий.
-
Я не большой знаток НД Казахстана, но когда читаешь их нормативы, то они немного напрягают:
6.5.15 Питание освещения объектов следует рассчитывать и проектировать по требованиям СН РК 4.04-23-2004.
6.5.16 Питание аварийного и рабочего освещения помещений следует предусматривать от разных источников; либо при отключении источника, питающего рабочее освещение, аварийное освещение должно автоматически переключаться на второй источник.
Для питания аварийного освещения устройство автономных источников (аккумуляторных батарей, дизельных электростанций и т.п.) не требуется.
6.5.17 Питание эвакуационного и аварийного освещения следует проектировать независимым от питания рабочего освещения и выполнять:
- при двух вводах в здание – от разных вводов;
- при одном вводе – самостоятельными линиями, начиная от вводно-распределительного устройства (ВРУ).
-
Возможно ли встраивать КТП с сухими трансформаторами .... в паркинг?
Можно, но всё равно требуется тамбур перед камерой с трансформатором, так как нормы не разделяют маслянник и сухарь.
-
GrosseL, их нормы точно напрягают, как и переписка с ними - у них оригинальная логика и построение фраз, мы то смеемся, то плачем)) Спасибо за понимание и полный список
документации. На сегодня порешили КТП делать пристроенную к паркингу, но с деформационным швом, что даст возможность считать ее отдельностоящей и поставить тр-ры масленики.