Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: p23asae від 06 Жовтень 2015, 11:55:28

Назва: Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик - при розрахунку втрат?
Відправлено: p23asae від 06 Жовтень 2015, 11:55:28
Якщо не можна, тоді на яку можна? Яка програма дозволена
Назва: Re: Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик - при розрахунку втрат?
Відправлено: Roman3R від 06 Жовтень 2015, 13:00:42
Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик
Хто вимагає від вас посилання на програму ? Якщо ніхто не вимагає , не потрібно ніде давати посилання .
Назва: Re: Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик - при розрахунку втрат?
Відправлено: p23asae від 06 Жовтень 2015, 13:21:32
Ніхто не вимагає. Просто з цею програмою зручніше і швидше зробити розрахунки параметрів. А вимагають надати розрахунки втрат напруги для КЛ- а це зайвий час витрачати
Назва: Re: Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик - при розрахунку втрат?
Відправлено: Андрюха РЗА від 07 Жовтень 2015, 15:58:00
p23asae, Ну так делайте расчеты в программе а оформляйте потом результаты вручную. В чем вопрос?
Хотя если считать сугубо потери, то зачем нужна особая программа? формула расчета ведь весьма простая?
Я имею в виду известную формулу из Кнорринга dU=P*L/(K*S).
Собственно потери считаются в 3 секунды на калькуляторе ;)
Назва: Re: Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик - при розрахунку втрат?
Відправлено: Roman3R від 07 Жовтень 2015, 16:21:51
Я имею в виду известную формулу из Кнорринга dU=P*L/(K*S)
Така формула підходить лише для чисто активного навантаження , вона не враховує реактивної складової .