Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: p23asae від 06 Жовтень 2015, 11:55:28
-
Якщо не можна, тоді на яку можна? Яка програма дозволена
-
Чи можна посилатись на програму V7.6 Электрик
Хто вимагає від вас посилання на програму ? Якщо ніхто не вимагає , не потрібно ніде давати посилання .
-
Ніхто не вимагає. Просто з цею програмою зручніше і швидше зробити розрахунки параметрів. А вимагають надати розрахунки втрат напруги для КЛ- а це зайвий час витрачати
-
p23asae, Ну так делайте расчеты в программе а оформляйте потом результаты вручную. В чем вопрос?
Хотя если считать сугубо потери, то зачем нужна особая программа? формула расчета ведь весьма простая?
Я имею в виду известную формулу из Кнорринга dU=P*L/(K*S).
Собственно потери считаются в 3 секунды на калькуляторе ;)
-
Я имею в виду известную формулу из Кнорринга dU=P*L/(K*S)
Така формула підходить лише для чисто активного навантаження , вона не враховує реактивної складової .