А кто-то сталкивался с расстоянием контейнерных ДЭС до общественных зданий.Для будинків I та II ступеней вогнестійкості не нормується . Необхідно лише забезпечити зону обслуговування .
Для будинків I та II ступеней вогнестійкості не нормується . Необхідно лише забезпечити зону обслуговування .У меня к сожалению III степень огнестойкости.
ДБН 360-92** -раніше був зараз вийшов новийКакой ???
Какой
[url]http://document.ua/proekt.-persha-redakcija.-mistobuduvannja.-planuvannja-i-zab-nor2592.html[/url]
На сайте budinfo.org. написано что действует и ДБН Б.2.2-1-01Причем с 01.01.1970 г. :D
А сейчас действует ДБН 360-92**Причем с изменениями:
Какое расстояние от дизельной в кожухе до жилого деревянного дома? ДБН 360-92** четкого ответа не дал, если не принимать ДЕС как емкость с топливомПожарный разрыв между жилым деревянным домом и ДЭС всегда принимал 12 м по табл. 1 приложения 3.1 ДБН 360-92** и для вящей убедительности дополнительно ссылался на п. 3 (примечание 2) того же приложения. Вопросов никогда не возникало
Если расстояние от ТРК до дизель-генератора АЗС не менее 13 м согласно НАПБ Б.05.019-2005А можно пункт, что-то не найду про 13 м.
Хотя нарушение все же есть, расстояние от ДЭС с установленными топливными баками, до окон основного здания должна быть не меее 4м или иметь "глухую" стенуСкажите пожалуйста, на основании какого норматива такие требования и можно ли применить для определения этого расстояния п. 4.2.65 ПУЭ
У разі встановлення біля стіни будівлі виробничого або складського призначення категорії Г и Д масляних силових трансформаторів з масою масла понад 60 кг, що обслуговують ці будівлі, на відстані від них, більш ої ніж 10 м, спеціальні вимоги до стін, вікон і дверей будинків не пред’являють, у разі встановлення зазначених трансформаторів на відстані, меншій ніж 10 м від стіни, і в межах ділянок шириною Б (рис. 4.2.11) потрібно дотримуватися таких вимог...
Електрообладнання з масляним заповненням (трансформатори, батареї конденсаторів, вимикачі тощо) може установлюватися на відстані не менше 0,8 м від зовнішньої стіни будинку з поженеонебезлечними зонами за умови, що відстань по горизонталі та вертикалі від прорізів у стіні будинку до встановленого електрообладнання буде не менше 4 м