Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: sam4uk від 22 Вересень 2015, 11:19:51
-
Подскажите как правильно сделать заземление ресторана на воде, под рестораном вода подходит и уходит, можна ли там бить электроды, и как вообще вода влияет на контур?
-
sam4uk, на воде это как? Плавучий ресторан или здание стоит на сваях? Если это плавсредство, то нужно искать нормы... на короблях, по моему, используется сеть с изолированной нейтралью. Если это здание на сваях, то, в принципе, их можно использовать в качестве естественного ЗУ. Но тут возникнет пару вопросов по защите от коррозии. Если защиты не будет, то железо будет быстрее ржаветь. А если защита будет, то, возможно, будет плохой контакт с грунтом и водой.
как вообще вода влияет на контур?
положительно :D при наличии воды сопротивление будет практически нулевым
-
положительно :D при наличии воды сопротивление будет практически нулевым
Сам занимался раньше глубинным заземлением, так вот целью являлось установка трубы (которая выступала в роли замемлителя) на уровне не выше грунтовых вод.
-
Здание стоит на сваях
-
Тоисть можно спокойно бить электроды а металические колоны на которых стоит ресторан использовать как естественное ЗУ
-
sam4uk, зачем бить электроды если используются опоры? Уточни, на всякий случай, у конструкторов возможность использования опор в качестве ЗУ. В принципе, они все равно будут присоединяться к СУП
-
sam4uk, что собираешься заземлять? "земля" (4 Ом) приходит по РЕN проводнику кабеля. Если речь идет о заземлении молниезащиты, то нужно уточнить у конструкторов гидроизоляцию конструкции, может случится так, что "контакт" с землей будет плохой (полимерная гидроизоляция).