Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: alexposter від 29 Січень 2009, 23:29:37
-
Собственно вопрос, в какой из разделов - внутреннее электроснабжение или внешние сети - входит проект учёта, если физически этот учёт будет устанавливаться во ВРУ жилого многоквартирного дома? "Внешники" посылают к "внутренникам", и наоборот...
-
Я выполняю в объеме внутрянки (АСКУЭ заниматься не приходилось).
-
Если счетчики устанавливаются в ВРУ или ГРЩ дома, который проектируют "внутрянщики", тогда в раздел ЭОМ. А если щиты заказывают "внешники", тогда это их учет. А так как ВРУ заказывают те кто делает внутрянку, соответственно это раздел ЭОМ
-
Yurik, если честно я не понял Ваш каламбур на счет марки ЭОМ.
Я высказал свое мнение:Я выполняю в объеме внутрянки.
Вы вроде бы со мной согласны, или же нет?
-
в комплекте ЕМ
-
Generator, Частично. Кто заказывает щиты в котором стоит учет (и сам прибор учета), то в тот раздел и в ходит учет. В данном случае ВРУ дома заказывают, те кто делают внутрянку, значит учет входит в раздел ЭОМ
-
Сейчас понял :)
-
Еще один вопрос назрел по ходу дискуссии - нет ли ни у кого из вас документа, который регулирует ТОЧНЫЙ состав чертежей и ПЗ разделов Электроосвещение, Электросиловое оборудование, Внешнее электроснабжение? А то ведь иногда заставляют делать учёт меня, а мне даже прикрыться нормативом невозможно, ввиду его или отсутствия, или неосведомленности.
-
В России:
по освещению - ГОСТ 21.608-84
по силовому электрооборудованию - ГОСТ 21.613-88