Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: sam4uk від 31 Липень 2015, 09:46:21

Назва: Кабельная муфта
Відправлено: sam4uk від 31 Липень 2015, 09:46:21
Какими нормами нужно руководствоватся при установке кабельной муфты 0,4кВ???
Назва: Re: Кабельная муфта
Відправлено: grossel від 31 Липень 2015, 10:15:37
ГОСТ 13781.0-86, а также ПУЭ. ПУЭ опеделяет число соединительных муфт на 1 км вновь строящихся кабельных линий и должно быть не более:
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечением до 3 × 95 мм2-4 шт.;
для трехжильных кабелей 1 — 10 кВ сечениями х 120 — 3 × 240 мм2-5 шт.;
для трехфазных кабелей 20 — 35 кВ-6 шт.; для одножильных кабелей-2 шт.
Для кабельных линий 110 — 220 кВ число соединительных муфт определяется проектом.
Использование маломерных отрезков кабелей для сооружения протяженных кабельных линий не допускается
Назва: Re: Кабельная муфта
Відправлено: sinedb від 31 Липень 2015, 13:08:25
Типовой проект прокладки кабелей марки А5-92
Назва: Re: Кабельная муфта
Відправлено: Roman3R від 31 Липень 2015, 13:11:59
Какими нормами нужно руководствоватся при установке кабельной муфты 0,4кВ
Типовой проект прокладки кабелей марки А5-92
Типовый проект не относится к нормам