Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Відеоспостереження та охоронна сигналізація => Тема розпочата: Елена.Ш від 09 Липень 2015, 16:38:26

Назва: Провода подключения видеокамер
Відправлено: Елена.Ш від 09 Липень 2015, 16:38:26
      Не подскажите какое расстояние должно быть между кабелем передачи видеосигнала КПВЭ-ВП 4х2х0,51 и проводом электропитания ШВВП 3х1,5, камер видеонаблюдения. И можно ли их прокладывать в одной гофре. По-моему расстояние между ними должно быть 0,5м.

      Нормативы по видеонаблюдению видела в предыдущей теме, сейчас изучаю..., но пока результата нет.
Назва: Re: Провода подключения видеокамер
Відправлено: Елена.Ш від 10 Липень 2015, 13:20:48
Изучила ВБН В.2.5-78.11.01-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи сигналізації охоронного призначення.

Сказано проводку выполнять согласно ПУЭ. А согласно ПУЭ при параллельной открытой прокладке сетей до 42В и выше расстояние между сетями должно быть не менее 0,5м.

А у нас кабель передачи видеосигнала и провод питания оба слаботочные, получается мы их можем прокладывать вместе в одной гофре.
Назва: Re: Провода подключения видеокамер
Відправлено: rga від 10 Липень 2015, 14:40:25
А у нас кабель передачи видеосигнала и провод питания оба слаботочные
А зачем тогда 3х1,5 питание, если оно 12В или 24В? Там что, километры?
Назва: Re: Провода подключения видеокамер
Відправлено: Елена.Ш від 10 Липень 2015, 15:54:37
Запас по механической прочности, да и шлейфы не маленькие до 100м.
Назва: Re: Провода подключения видеокамер
Відправлено: grossel від 13 Липень 2015, 08:43:41
Необходимо напомнить, что требования соблюдения определенных расстояний между кабельными системами разного назначения (телекоммуникационными, распределения электроэнергии, сигнализации и др.) диктуется не только из соображений помехозащищенности сигнального тракта, но и пожарной безопасности, физической безопасности, информационной безопасности (возможный съем информации).
В каждом конкретном случае необходимо выполнение правил «ПУЭ», правил пожарной безопасности и других правил и требований для данного оборудования.
Кроме того, мне кажется, необходимо выполнить расчет потери напряжения в довольно протяженной линии постоянного тока..