Шановні колеги, як ви вважаєте, чи можна вважати природним струмовідводом блискавкозахисту мідні труби для відводу з даху дощової води? В РД було сказано, що можливо, а в новому ДСТУ так не конкретизують. На перший погляд можливо, адже труба більше ніж 0,5 товщиною, але сумніви не залишають мене :(
Дякую всім, хто відповість.
-
Вообще стремно. А в конце труба присоединяется к контуру заземления? Тогда уже лучше использовать арматуру здания.
-
Так, труби, які використовуються будуть під"єднані до контуру за допомогю мідних хомутів. Використати метал залізобетонних конструкцій не можу, бо архітектори не дають гарантії безперервності електрозвязку, і будинок вже добудовується, тому закладних теж не зробили. Просто частина покрівлі, нижня її частина виконана в вигляді мідного жолоба (листова мідь, фальцеві шви) по контуру, з безрозривним приєднанням до мідних труб.
До речі, проектую на обладнанні DEHN, хтось вже застосовувавв в Україні це обладнання?
-
чи можна вважати природним струмовідводом блискавкозахисту мідні труби для відводу з даху дощової води?
Можна, якщо забезпечено надійне електричне з'єднання у місцях стиків окремих фрагментів ринви (рос.: водосточная труба) - так, як про це сказано у ДСТУ. У Швеції ми з колегою бачили такий приклад на споруді університету Уппсала.
До речі, проектую на обладнанні DEHN, хтось вже застосовувавв в Україні це обладнання?
У "ОБО Беттерманн" для забезпечення електричного контакта з ринвою є хомути D=80-120 мм (арт. 5350689-5350727) http://www.obo-bettermann.com/downloads/de/kataloge/tbs_fang.pdf
А для приєднання круглого провода до хомута належить додати шрубу (рос.: болт; англ.: bolt) з хрестоподушкою арт. 5304113. Якщо на даху блискавкоприймачі виконано з поцинкованої сталі або алюмінію, перехід на мідь потребуватиме біметалічних злучників (наприклад 5311535, 5336074).
-
florien, А что за здание? и откуда значение:
труба більше ніж 0,5 товщиною
-
0,5 мм - хіба що з ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (IEС 62305:2006, NEQ) п. 6.4.10.г. Щоправда, ринва, яка є чи не на кожній споруді, серед "конструктивних елементів" не згадується, тоді як за більш сучасні фасадні конструкції автори не забули.