Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: TURIST13 від 27 Січень 2009, 10:36:02
-
Привеи всем. У меня вот такой вопрос.
У меня в одной траншее по проекту надо проложить 4 кабеля(две траншеи по два кабеля соединились в одну) причем два из них на всем протяжении проложены в ПНД трубе. оставшиеся 2 без труб. Собственно вопрос: защиту от мех повреждений кирпичем каким образом делать? только над незащищенными кабелями или же над всеми?
-
Только над не защищенными кабелями.