Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: saveleva від 03 Липень 2015, 18:00:01
-
Помогите, пожалуйста! Нужна принципиальная схема включения вытяжной вентиляции (а затем, с выдержкой времени и приточной) в паркинге, после срабатывания датчика загазованности.
-
См.вложение.
Управление вытяжным вентилятором: а) влючение автоматическое по команде из схемы контроля загазованности-выключение вручную при отключении сигнала о привышении ПДК (схема 1);
б) влючение автоматическое по команде из схемы контроля загазованности (порог 2)-выключение автоматическое (порог 1) при отключении сигнала о привышении ПДК в контролируемом помещении(схема 2).
Отключение вентиляторов при пожаре осуществляется отключением вводного автомата щита вентсистем с помощью независимого расцепителя, при подачи сигнала от ППКП при пожаре.