Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Mihail123 від 03 Липень 2015, 17:15:00

Назва: Пожаротушение боеприпасов
Відправлено: Mihail123 від 03 Липень 2015, 17:15:00
Добрый день.
Возможно, в скором времени, придется делать проект пожаротушения и ПС на объекте по утилизации и производству боеприпасов. Может кто то сталкивался с такой темой. Думаю, что обычной нормативки будет маловато, нужно что то более специфическое. Есть похожий проект, но старый, там в литературе указаны ВРПЭ-АСАПТ-СБ это по пож.тушению боеприпасов и РУЭ-АТП-П по пож.тушению в производстве пороха. В интернете упоминаний о данных документах практически нет да и, скорее всего, не наши они, не Украинские.
Мельком глянул этот проект, там везде используют дренчерные секции, а побудиловкой служит шнур который под воздействием температуры растягивается, чем открывает дренчерный узел, просто жесть, даже ни разу не слышал о таких приводах. Так, что если у кого есть, что сообщить, милости прошу.
Назва: Re: Пожаротушение боеприпасов
Відправлено: rga від 06 Липень 2015, 10:35:45
шнур который под воздействием температуры растягивается, чем открывает дренчерный узел

В смысле, тросовая побудительная система с легкоплавкими замками?
Как-то сложно представить материал шнура, который мог бы растянуться достаточно для пуска установки и при этом не порваться.

А вообще, в интернете много чего есть
http://www.compancommand.com/index/na_skladakh/0-247 (http://www.compancommand.com/index/na_skladakh/0-247)
Назва: Re: Пожаротушение боеприпасов
Відправлено: Перке від 06 Липень 2015, 10:55:36
Когда-то давно обследовал склады арт вооружений. Военные требовали детать СПЗ по "ВСН-167-92/Минобороны. Проектирование арсеналов, баз и складов боеприпасов. Противопожарные требования". Оно, конечно, не совсем то, но близко. Насколько помню, требовалось именно дренчерная АСПТ, причем расходы воды указаны совсем другие.
Вот здесь можно посмотреть ссылки на нормативку. Документ старый, но все же.
Пояснювальна записка До проекту першої редакції Правил пожежної безпеки у Збройних Силах України (http://kyrator.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=591:poyasnyuvalna-zapiska2&catid=31:normativnaya-baza&Itemid=141&limitstart=3)
Свеженькое
Положення про пожежну безпеку в Міністерстві оборони України і Збройних Силах України (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1537-14/page)
Назва: Re: Пожаротушение боеприпасов
Відправлено: Шторм від 30 Вересень 2015, 11:56:29
При тушении ВВ (взрывчатые вещества) и пороха, сложно найти правильный путь. Ясно одно. Вещества взрываются или горят без присутствия кислорода. В Украину когда то поставляли вещество, пенообразователь, называлось оно "Пайрокул". При добавлении в воду таким раствором тушили даже горящий магний. То есть класс "Д". Возможно его можно применить для тушения ВВ, а вот извещатель, на мой взгляд, я бы применил пламени.