Коллеги, если ночное освещения склада- для целей видеонаболюдения.
Включается фотодатчиком ABB . Стоит 9 шт. обычных 40Вт. ламп накаливания.
Так они, лампочки, перегорают за1,5-2  месяца. Поставили стабилизатор 220в. Не помогло.
Подскажите - 2 мес. для ламп накаливания (работают по 20 ч. в сутки), это нормально?
И как исправить ситуацию? Заранее благодарю.
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Quik від 26 Січень 2009, 14:09:15
Ресурс лампи розжарювання в середньому 1000год
20г * 60дн = 1200 год
Так що все нормально.
Галогенки мають ресурс десь 3000год, КЛЛ - 8-10 тис.год
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Войнов Олег від 26 Січень 2009, 15:52:12
Обычные лампы чаще перегорают из-за бросков тока при включении.
Я последовательно с лампой ставил диод.
Меньше лазить приходилось по лестнецам и менять лампы
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Electrician від 26 Січень 2009, 16:22:16
Цитата: Войнов Олег
Я последовательно с лампой ставил диод.
я тоже  :thumbsup: другого пути уйти от формулы
Цитата: Quik
20г * 60дн = 1200 год
ИМХО нет
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Skydiver від 26 Січень 2009, 16:49:34
Коллеги, то есть Вы диодом вырезали пол-периода синусоиды? И просто уменьшали мощность, если не ошибаюсь, на корень из двух? :o
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: kurdagan від 26 Січень 2009, 16:54:43
Так точно.
А лампы скорее всего горят из-за включений-выключений.
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Electrician від 26 Січень 2009, 17:50:06
Цитата: Skydiver
то есть Вы диодом вырезали пол-периода синусоиды?
да  :) и подавали на лампу пульсирующее напряжение, понижая яркость свечения лампы и продлевая её жизнь.
Цитата: kurdagan
А лампы скорее всего горят из-за включений-выключений.
конечно лампы, как правило перегорают при включении, но сбрасывать со счетов
Цитата: Quik
Ресурс лампи розжарювання в середньому 1000год
20г * 60дн = 1200 год
по моему никак нельзя, иначе мы дойдем до абсурда - единожды включенная лампа горит вечно. Тут ИМХО все просто - лампа вырабатывает свой ресурс и ждет только удобного случая (включения), чтобы ярко вспыхнув, скончаться.
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: мадо від 26 Січень 2009, 17:59:27
Цитата: Electrician
конечно лампы, как правило перегорают при включении, но сбрасывать со счетов
Если я правильно помню курс ТОЭ то лампочка чаще не горит не при включении а при выключении. Это связано с  ЭДС которая направлина в обратную сторону. Тоисть при включении эта сила направлена против включения а при выключении наоборот. Может не грамотно но ТОЭ -"ДАВНО ЭТО БЫЛО"  :D
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Generator від 26 Січень 2009, 23:00:13
Если стабилизатор не помогает, не знаю?
Из курса электротехники помню, что большинство случаев перегорания ламп накаливания приходится на момент их включения, а установка диода, не лучший вариант (в части снижения освещенности).
Что если попробовать вот этот вариант:
http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3722-29261.html (http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3722-29261.html)
Напрягает подозрительно НИЗКАЯ цена =-0!
Никогда их не проектировал и не монтировал!!!
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Bobertigra від 26 Січень 2009, 23:12:28
Мне все же кажется что стоит поставить КЛЛ, уменьшая напряжение на лампе накаливания более чем на 5-10% вы резко уменьшаете световой поток. Хотя если "вечные сумерки" обеспечивают нормальную работу видеонаблюдения то можно и диод поставить ;)

Quote (selected)
Что если попробовать вот этот вариант:
[url]http://www.hobbyforyou.ru/catalog/3722-29261.html[/url]
А вот это действительно интересно!
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Quik від 27 Січень 2009, 09:37:16
Народ, лампочки перегоряють через те, що вольфрам "випаровується" (не знаю як точно цей процес називається) з нитки. Тому 1000-1200 год це потолок, ніякі стабілізатори чи пристрої плавного пуску не поможуть. Потрібно або ставити КЛЛ або замінювати кожні 2міс лампочки розжарювання.
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Electrician від 27 Січень 2009, 10:20:16
В общем, подытоживая вышесказанное  :D, присоединяюсь к Quik, поскольку
Цитата: Quik
лампочки перегоряють через те, що вольфрам "випаровується" (не знаю як точно цей процес називається) з нитки. Тому 1000-1200 год це потолок, ніякі стабілізатори чи пристрої плавного пуску не поможуть.
а насчет, что
Цитата: Bobertigra
если "вечные сумерки" обеспечивают нормальную работу видеонаблюдения то можно и диод поставить
, то ведь можно и лампу более мощную, чем 40 Вт, поставить и с учетом снижения светового потока, получить ту же освещенность, что и при 40-ваттной лампе
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Skydiver від 27 Січень 2009, 16:30:48
Стабилизатор имет встоеныей вольтметр. Показывает Вых. Напр. 222 в.
Тип не знаю.В общем сегодня исполнитель поставит на один скрад новые лампы накаливания, на другой-люминесцентные. Ограничители пока не ставили (не нашли в Питере). Найдем- поставим.
По результатам прогона доложу. Всем спасибо за помощь.
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Леонідович від 27 Січень 2009, 16:56:19
Я в себе в під’їзді 5-поверхівки поставив діод і мороки немаю. Поміряв після діода - 180В, а було - 248В і кожен місяць в магазин.
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Electrician від 27 Січень 2009, 17:06:42
у меня дома, в спальне стоит димер и большую часть времени лампы горят в пол-накала. Там 4 лампы по 60 Вт и с сентября 2005 года, я ещё ни одной лампы не менял (но поскольку это димер, то включение идет плавно, без бросков тока через холодную спираль)
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: мадо від 27 Січень 2009, 23:13:45

Цитата: Electrician
, я ещё ни одной лампы не менял

А сколько раз димер менял  :)
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Electrician від 28 Січень 2009, 10:30:49
Цитата: мадо
А сколько раз димер менял
столько же раз, сколько и лампы  8)
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: мадо від 28 Січень 2009, 10:57:28
Отойду от темы. Electrician,  вспомниш мои слова .Димер зачастую горит в тот момент когда перегорает лампочка. Я уже дома 2 шт. поменял вместе с двумя лампочками (лампочки накаливания)
Назва: Re: Аварийное освещение через датчик освещеннности ABB
Відправлено: Electrician від 28 Січень 2009, 11:31:56
Цитата: мадо
Димер зачастую горит в тот момент когда перегорает лампочка
поживем - увидим, сгорит - куплю новый, комфорт дороже денег  :)