Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Goodvin від 26 Січень 2009, 10:53:23
-
Добрый день. Коллеги подскажите плз..для получения ТУ на такую мощность требуют технические обоснования. Если кто сталкивался, поделитесь опытом как, они делаются. Заранее благодарен.
-
подавал опросник на 14 065 кВт (объект на стадии "П" закончен, прошел экспертизу, замечания сняты), естественно никто (а именно - Киевэнерго) нам столько дал (строго говоря, ТУ у нас уже были на 4200 кВт, полученные предыдущим проектировщиком, но заказчик попросил еще раз оформить опросный лист, но ничего сверх того не сочиняли - я так понимаю, это была забота заказчика). Поскольку у нас изначально планировалась когенерационная установка, то нам нужно было знать на сколько можно рассчитывать от городских сетей
-
у нас изначально планировалась когенерационная установка
и КУ прошла экспертизу? Меня интересует можно ли сейчас запроектировать и ввести в эксплуатацию КУ в качестве основного источника электро/тепло снабжения без подключения к городским сетям? Или с подключения к городским сетям как к резервному источнику.
-
КУ прошла экспертизу
да. Насколько я понимаю, проблемы с КУ могут быть в основном со стороны ОВОС (выхлопы, шум), если с газом и водой все нормально. У нас этот раздел делал Синапс
-
А можно пример опросника?
-
А можно пример опросника?
честно говоря, не знаю - а надо ли ;)? Ничего примечательного - абсолютно обыкновенный опросный лист (за исключением цифирок)
-
абсолютно обыкновенный опросный лист
Дело в том что нам надо взять ТУ на 4000кВт мощности, а ДПР просит обосновать эту цифру мол почему именно столько.
-
Боюсь мой опросный мало чем поможет, но прилагаю. Удалил только данные заказчика и проектировщика.
-
ДПР просит обосновать эту цифру
Обосновывать нужно не опросником, а приложить расчет расчетной нагрузки. Когда они сомневаются в величине Рр, они просят ее обосновать. Чтобы не делать зря работу. Выдадут на 4000 а окажется что нужно 1000, и условия совсем другие...
-
а приложить расчет расчетной нагрузки
во-во :thumbsup:
-
Расчёт можно произвести по ДБНу или есть другая методика специально для ДПР?
-
Расчёт можно произвести по ДБНу или есть другая методика специально для ДПР?
Вряд ли ДПР имеет право требовать, что то помимо ДБН, насколько я слышал разговоры в ДПР на тему расчета мощности, там ссылаются на ДБН
-
ДБН, о других нормах я не слышал...
-
нам надо взять ТУ на 4000кВт мощности, а ДПР просит обосновать эту цифру
вы когда заполняете опросный на 4000кВт из чего то выходите, вот и представьте эти рассчеты. или 4000кВт просто "с потолка"?
-
Electrician, вы из городской сети брали энергию как третий источник?
-
третий источник?
это для особой группы имеется в виду? Если да, то как третий источник у нас была выделена одна когенерационная установка
-
Electrician,
это для особой группы имеется в виду
угу.
а городскую сеть как и на что использовали? что с учетом было?
-
городскую сеть как и на что использовали
параллельная работа с энергоцентром (в общем случае). что с учетом было?
:-[
энергоцентр и ТП 10/0,4 делал Синапс, я туда сильно не влезал, а их том не смог сейчас по быстрому найти
-
Electrician, с синапсом не оч.хорошо работать. они всё время куда то загибают свой интерес и посему сложно разобраться.
на одном объекте зафинделили 20 КУ без расчета, на всякий случай. они и проектировали и монтаж их.
ты с фидерным пунктом никогда не сталкивался (проектировал)?
-
с синапсом не оч.хорошо работать
ничего не поделаешь - заказчик их взял (к тому же это только "П"), насчет своего "интереса" - они поставщики оборудования для энергоцентра (на этой стадии, по крайней мере) тут уж интересней некуда :D
с фидерным пунктом дела не имел
-
Electrician, а для запитки чиллеров на крыше трансы в паралель не ставил нигде?
чиллер 480 кВт. трансы по 400кВа. запустятся, как думаешь? или посоветуй где найти как посчитать
чиллера на отметке 115м
-
С такими чиллерами =-0, дела не имел. Поспрашивал сейчас нашу "вентиляторщицу" - она ставила как то раз 2 чиллера по 200 кВт, геморрой был еще тот, какие то проблемы были по нашей (электрической) части, наладчика среди ночи поднимали - объект был медицинский склад, но она как задание выдавала только мощность. Рекомендую поспрашивать на http://forum.abok.ru/index.php?showforum=57