Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: aleks від 21 Січень 2009, 11:54:30
-
обьект находится на Очень ужатом участке. щитовую выделяют со стороны пандуса (въезд в паркинг).
можно ли проложить кабель в трубах под пандусом и войти в ЕП на уровне где-то -1,8 м?
если кто стыкался с такой ситуацией, подскажите...спасибо!
-
Судя по ДБН В. 2.5-23-2003 то он не против, п. 5.30 Кабельні вводи в будинок слід виконувати в трубах завглибшки не менше ніж 0,5 м і не більше ніж 2 м від поверхні землі.
-
Перед ЭП в подвале была лестница, заложили трубы в заливке самой лестници (-1,4) прошло.