Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: poramokk від 09 Червень 2015, 13:28:20
-
Всем здравствуйте! Вопрос такого характера! Есть ТП с 2-мя сухими трансформаторами 630кВА. Каждый стоит в отдельной трансф. камере. РУ-10кВ и 0,4кВ общее. Как в ПЗ правильно указать про сантехнические нормы, а именно про уровень шума в ТП? Что дескать уровень шума должен соответствовать действующим нормам и.т.д.
Ничего в ПУэ не нашел по этому поводу, нашел только вот это СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»! Действует ли он в Украине в данное время?Подскажите что то еще есть? Может ссылочку кто кинет на ПЗ с данным пунктом...
-
Подскажите что то еще есть?
ДСН 3.3.6.037-99 . Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку .
-
poramokk, это нужно отдать ТП на расчет шумозащиты.
Мы даем задание на шумозащиту из серии "рассчитать и, при необходимости, обеспечить мероприятия... ", указываем уровень шума от трансов и прикладываем план ТП.
Вуаля.
-
Спасибо все понятно! Думаю обойдусь пока без расчетов.