Всем привет!Пишу курсовой проект на тему ксо,нужно расчитать токи кз в 3 точках в ксо на вв линии
Кто может помочь,а то у меня голова уже совсем не шарит
Вот прилагаю схему
-
Георгий15, Что вы подразумеваете под КСО?
потому что общепринятая расшифровка этой аббревиатуры следующая: Камера Сборная Одностороннего обслуживания.
Например
http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17 (http://www.emko.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=17)
Где в этой камере вы собираетесь токи к.з. считать?
-
На схеме видно подключение к транформатору на вв линии вот там на шине надо посчитать кз
-
Георгий15, По всем сборным шинам ТП ток к.з будет одинаковым, так как по сравнению с кабельными или воздушными линиями сопротивление сборных шин ТП будет крайне пало и им пренебрегают. А для расчета ткз на шинах нужно знать не схему РУ-10 кВ ТП, которая у Вас нарисована, а схему питания ТП по сети 10 кВ от ПС-110 (35)/10 кВ.
Почитайте еще вот эти темы:
http://eom.com.ua/index.php/topic,13075.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,13075.0.html)
http://eom.com.ua/index.php/topic,12456.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,12456.0.html)
Ну и в "Библию релейщика" загляните
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2783)
А лучше вот в эту книжечку.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2467 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2467)
-
Георгий15, расчеты ткз для курсового и для реального строительства может очень сильно отличатся. И чтобы потом не было недоразумений с преподом расчет лучше всего выполнять по методичке, там, по идее, и примеры должны быть
-
Неизвестно какую страну вы представляете. Если РФ и у вас есть намерения изучить данный вопрос, рекомендую воспользоваться РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования». Если Украину см. вложение «Розрахунок струмів короткого замикання та вибір електрообладнання на електричних станціях та підстанціях».
Если курсовой проект см. во вложении «Расчет токов короткого замыкания. Методика расчета».
-
Изучил Голубева "Расчет токов КЗ..", РД 153-34.0-20.527-98..
Не могу окончательно понять, как приводить сопротивления питающих линий на участках с разными напряжениями к одному расчетному?
Если смотреть по Голубеву, то получается, что z - это действительное сопротивление, а z1 - приведенное?
То есть, если за z принять сопротивление линии, равное √((Xo*L)2+(Ro*L)2), то оно так и изменится до значения z1 с учетом коэффициентов трансформации?
-
Первоначально расчет полного сопротивления цепи для расчета токов к.з ведется для стороны ВН (скажем 6 кВ) с учетом Zc=Хс (сопротивления системы), то есть ваше выражение будет выглядеть: √((Хс+Xo*L)2+(Ro*L)2), для того чтобы определить токи к.з на стороне НН-0,4 кВ (скажем на выводах НН силового трансформатора), необходимо привести это сопротивление к напряжению 0,4кВ, тоесть умножить на квадрат коэффициента трансформации. И найти полное сопротивление в точке к.з (с учетом полного сопротивления силового трансформатора приведенного к напряжению 0,4кВ- Z1т = 104(Uк х U2н.т/Sн.т): тоесть полное сопротивление в точке к.з приведенное к 0,4 кВ-Zп.нн=Z'+Z1т.