Подскажите где указано, что подвалы и чердаки зданий требуется/не требуется оборудовать пожарными извещателями.
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: rga від 23 Квітень 2015, 09:42:28
А где указано, что требуется оборудовать 1 этаж, 2 этаж, 3 этаж?
Подвал и чердак - часть здания. Здание защищается, а значит, все его помещения кроме оговоренных в НД.
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: BPSZ від 23 Квітень 2015, 10:16:13
Чердак и подвал рассматривается как помещение для инженерного оборудования здания с отсутствием горючих материалов. Поэтому у меня возникла идея найти подтверждение.
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: rga від 23 Квітень 2015, 10:30:13
Чердак и подвал рассматривается как помещение для инженерного оборудования здания с отсутствием горючих материалов
Если это инженерные помещения, пусть заказчик на чертежах, а главное - в ТЗ, поставит категорию. Если будет Д, то с чистой совестью можете не защищать. Ответственность при этом на заказчике.
Хотя, если у Вас есть сомнения, что это не Д, лучше подготовьте и заказчика, и себя к возможным замечаниям экспертизы.
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: BPSZ від 23 Квітень 2015, 11:13:09
Если административное помещение имеет инженерное помещение, будет ли корректно проставлять его категорию? Категорируются только производственные и складские помещения.
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: rga від 23 Квітень 2015, 12:40:52
Для начала докажите, что административное помещение не является производственным. Прочтите определение из НАПБ Б.03.002-2007  :)
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: rga від 23 Квітень 2015, 12:43:38
Тем более, для административных зданий в ДБН В.2.5-56 написано "Все помещения". Все - это все, за исключением категории Д.
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: BPSZ від 23 Квітень 2015, 13:56:34
НАПББ.03.002-2007 говорит "Производственные помещения - замкнутое пространство в специально предназначенном здании (сооружении), в котором по сменам или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей."
Прочитал и нахожусь в недоумении: выходит что библиотека (например) тоже является производственным помещением так как в ней осуществляется трудовая деятельность людей (библиотекаря)??? =-0
Назва: Re: Извещатели в подвале, чердаке
Відправлено: rga від 23 Квітень 2015, 15:05:01
Типа, да.  :)
Перегнули они с определением. Но норматив есть норматив и даже ссылаться на него можно. Хорошо, что экспертиза еще до этого не додумалась.