Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: G@S від 07 Січень 2009, 13:12:45
-
С Рождеством всех! Хочу спросить: в отеле 4 етажа, хочу сделать щиток етажний+в каждом номере (на 3гр. Освещене, общ.розетки, санвузол розетки, и система ур.потенциалов)! ЩАО ставлю на 1етаже, общее! Но есть еще магазин, и кафе, для них тоже ставлю отдельние щити. КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТСЯ ОПИТОМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОТЕЛЕЙ?! Спасибо!
-
G@S, Зачем в номере ставить отдельный щиток, неужели будет такая большая нагрузка, что необходимо ее делить на группы.
-
Сугор, что лучше будет все тянуть с одного етажного щитка? Отель предполагается ****, ето не влияет на потребность в номерном щитке? И какая схема для питания отелей подходит? Спасибо!
-
не влияет на потребность в номерном щитке
А если карточная система безопасности? Номерной щиток в самый раз будет.
-
Щитки в номерах желательно, т.к. если выбъет автомат, то бежать и искать, где включать автомат не очень хорошо. А вообще должно быть задание от заказчика, где такие моменты должны оговариваться.
-
Щитки в номерах желательно, т.к. если выбъет автомат, то бежать и искать, где включать автомат не очень хорошо.
Для обслуживания сетей в отеле должен быть дежурный электрик, который и будет включать атомат, если он выбъет. Поэтому, думаю, что щит в номере не нужен (если конечно этого не требует заказчик). Ну а если есть проблема с нагрузками, то можно поставить два этажных щита.
-
G@S, Согласен на все 100%! Хоть для *, хоть для *****. На вводе надо поставить реле или пускатель ампер на 25, чтобы была возможность отключить питание через карточный замок.
-
Может чем поможет:
http://eom.com.ua/index.php/topic,293.0.html