Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => Завантажити ДБН, ДСТУ, та інше => НАПБ, НПАОП (ДНАОП) => Тема розпочата: Protivoves від 27 Березень 2015, 16:57:37
-
Здравствуйте.
Как объясняются разночтения в определении взрывоопасных зон в НПАОП 0.00-1.32-01 и НАПБ В.01.056-2013/111?
Зоны класса 1 согласно пункта 6.1.7 (5.1.7 в НАПБ В.01.056-2005/111) НАПБ В.01.056-2013/111 относятся к зонам пространства 0,5м, 3м и 5 м вокруг внешних установок (в пункте подробнее описано. пишу кратко, думаю понятно о чем речь)
Согласно пункта 4.5.12 НПАОП 0.00-1.32-01 относятся к 2 зоне пространства 0,5м, 3м и 5 м вокруг внешних установок (те же расстояния от тех же аппаратов и установок).
Почему одни и те же пространства в НПАОП 0.00-1.32-01 и в НАПБ В.01.056-2013/111 относятся к разным зонам?
-
Почему одни и те же пространства в НПАОП 0.00-1.32-01 и в НАПБ В.01.056-2013/111 относятся к разным зонам?
ПУЕ . За відсутності обмежень у відомчих нормативних документах для зовнішніх установок допускається приймати вибухонебезпечну зону класу 2 в межах до:
НАПБ В.01.056-2005/111 це відомчий документ Мінпаливенерго . Для підприємств Мінпаливенерго необхідно користуватись вимогами саме цього документу .
-
Спасибо
-
Розбираюсь зараз з даним питанням, тут присутня явна помилка, тому що зона класу 2 не може мати навколо себе зону класу 1. Для зовнішніх вибухонебезпечних установок вибухонебезпечна зона класу 1 вважається в наступних максимальних межах по горизонталі і вертикалі:
— 0,5м від прорізів за зовнішніми огороджувальними конструкціями приміщень з вибухонебезпечними зонами класів 1, 2, 21;
-
Недолугі положення щодо систем билскавкозахисту, які не узгоджуються з європейськими та міжнародними нормами (ДСТУ IEC/EN серії 62305) будуть залишатися у нормативно-розпорядчих документах (ДБН, НПАОП, різного роду Правилах та Інструкціях) доти, доки ми не доб'ємося, щоби експерти з систем блискавкозахисту були вклюіені до складу Робочих груп з їх розроблення та удосконалення. Продуктивним рішенням є писати про такого роду невідповідності до ГС "СІГРЕ-УКРАЇНА" https://cigre.org.ua/, де сформовано робочу групу CIGRE WG C4.1 UA «Блискавкозахист».