Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: v2taliy від 16 Березень 2015, 23:32:58

Назва: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: v2taliy від 16 Березень 2015, 23:32:58
Добрый вечер! Помогите с компоновкой шинного моста между 2 рядами шкафов ШРНН (один ряд напротив другого). В ряду  2 шкафа. Может у кого есть какие-то типовые решения.
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: boss від 17 Березень 2015, 08:35:03
А в чем проблема?
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: v2taliy від 17 Березень 2015, 08:41:00
Проблема в конструктиве шинного моста. В чем принцип. Попросил какое-то типовое решение в Электрограде так они морозятся.
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: grossel від 17 Березень 2015, 09:20:56
1. Какое расстояние между шкафами?
2. Это 2 разных секции или добавляются ячейки одной и той же секции?
3. Оба ряда примыкают к боковой стене РУ или нет?
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: v2taliy від 17 Березень 2015, 09:42:41
1. Расстояние в свету между рядами 2650мм.
2. Это две разных секции. Разъединители на шинный мост находятся в шкафах ШРНН (Ic и IIc).
3. Да оба ряда примыкают к стене.
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: boss від 17 Березень 2015, 09:44:45
в Электрограде так они морозятся.
Они всегда морозятся.

Конструктив как у любого типового проекта - рама из уголка на которой установлены опорные изоляторы. Посмотри типовые Киевпроекта.
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: v2taliy від 17 Березень 2015, 10:08:21
На какое расстояние в одну и другую сторону должна находить рама?
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: v2taliy від 17 Березень 2015, 10:08:40
от шкафов ШРНН
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: Андрюха РЗА від 17 Березень 2015, 10:33:34
v2taliy, а в чем собственно вообще вопрос - включите эти шинные мосты в комплектацию РУ-0,4 кВ (в опросном листе) и пусть завод думает как это все соорудить.
В перечне оборудования напишите "комплектное распределительное устройство 0,4 кВ из N ячеек с шинными мостами". Завод знает точные привязки выводов щин 0,4 кВ из ячеек и сумеет грамотно привязать мост к ячейкам.
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: v2taliy від 17 Березень 2015, 11:09:00
Так наверное и сделаю.
Назва: Re: Шинный мост между шкафами ШРНН в РУ-0,4кВ
Відправлено: grossel від 17 Березень 2015, 11:36:57
Установите шкафы от стены на 120мм и закажите стандартный шинный мост 2500мм. Кабельные каналы под шкафами выполните по факту размещения шкафов.