Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Dmitrik від 16 Березень 2015, 17:25:26

Назва: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Dmitrik від 16 Березень 2015, 17:25:26
Здравствуйте. Допускается ли прокладка кабелей с алюминиевыми жилами от ДЭС к электрощитовой офисного здания?
Кабель АВВГнг-1 4х150мм2.
ДЭС расположена снаружи здания.
Кабель прокладывается через помещения здания к щитовой.
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Roman3R від 16 Березень 2015, 17:31:17
Допускается ли прокладка кабелей с алюминиевыми жилами от ДЭС к электрощитовой офисного здания?
ПУЕ
2.5.3. У будинках слід застосовувати кабелі і проводи з мідними жилами. У житлових будинках найменший допустимий переріз мідних провідників повинен відповідати таблиці 2.1.
Мережі живлення та розподільні мережі допускається виконувати кабелями і проводами з алюмінієвими жилами, якщо їх розрахунковий переріз дорівнює 16 мм.кв. і більше.
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Fogoso від 16 Березень 2015, 21:21:53
Dmitrik,
Нужно указать через какие помещения будет прокладка кабеля.
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Dmitrik від 17 Березень 2015, 10:52:00
Одно помещение типа тамбур кафе и далее подвал
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Fogoso від 17 Березень 2015, 18:53:35
Dmitrik,
Придумывайте мероприятия по транзитной прокладке кабеля.
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Roman3R від 18 Березень 2015, 07:15:55
Придумывайте мероприятия по транзитной прокладке кабеля.
???????
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Fogoso від 18 Березень 2015, 21:36:32
Roman3R,
Тамбур кафе, явно чужой - вот и транзитная прокладка кабеля. Ну и пути эвакуации из кафе. Или есть другое мнение?
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Roman3R від 19 Березень 2015, 13:49:46
Ну и пути эвакуации из кафе
Неужели по путях эвакуации нельзя прокладывать транзитные кабели ? Обоснуйте .
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Fogoso від 19 Березень 2015, 22:02:25
Roman3R,
Можно, но нужны мероприятия.
"4.23.4   Кабели и провода, проложенные на путях эвакуации (объемах лестничных клеток, коридоров и т.п.) и в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, прилегающих к путям эвакуации, должны быть класса Тк3 по токсичности продуктов сгорания в соответствии с 4.3 ДСТУ 4809 и класса ДТк1 по дымообразующей способности в соответствии с 4.4. ДСТУ 4809.
Это требование не распространяется на кабели и провода:
-   проложенные путем замоноличивания в строительную конструкцию или в бороздах стен, перегородок, перекрытий под штукатуркой;
-   проложенные в металлических системах кабельных трубопроводов и коробов без перфорации;
-   проложенные в каналах и шахтах инженерных коммуникаций, отделенных от лестничных клеток и коридоров строительными конструкциями, в которых применяются герметичные элементы заполнения проемов."
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Dmitrik від 25 Березень 2015, 14:34:01
Тамбур кафе, явно чужой - вот и транзитная прокладка кабеля. Ну и пути эвакуации из кафе. Или есть другое мнение?
Ну как чужой, кафе арендует помещение у собственника здания
Назва: Re: Прокладка кабеля с алюминиевыми жилами
Відправлено: Fogoso від 25 Березень 2015, 15:52:23
Dmitrik,
Постом выше я перечислил мероприятия.
Правильно, кафе арендует и должно иметь пути эвакуации (через тамбур). Кабель от ДЭС пересекает пути эвакуации из кафе."Чужой" употребил не в значении собственности.