Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: maik від 11 Березень 2015, 11:30:32
-
Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите, как правильно выбрать уставку автомата для защиты линии, питающей лифтовую установку 16-этажного жилого и сечение кабеля. Смущает документация от поставщика лифта (мощность) ,в расчетках на жилье закладывали Рл=7.5 (400кг)- 11.0(630кг) кВт....
-
Формула для расчета мощности силовых электроприемников-лифтов:
Рм=Кс.л ∑ (Рн.і х √ ПВпасп. + Ро) при кол. лифтов от 1 до n, где:
n-число лифтов;
Рн.і- установлення мощность ЭД лифта,кВт;
ПВпасп.- продолжительность включ. (по паспорту) ЭД;
Ро- электронагрузка остального оборудования (эл.тормоза, ЭД двери, эл.освещ.), кВт;
Кс.л-коэф.спроса для ж/домов с разным кол.лифтов.
Берите 11 кВт без формулы для лифта грузоподъемностью 630 кг (полная мощность где-то так и есть), Кс-коэффициент спроса (1-для одного), сosf=0,65-считаете ток и выбираете расцепитель-32А.
-
в расчетках на жилье закладывали Рл=7.5 (400кг)- 11.0(630кг) кВт....
Вы же закладывали нагрузку на ВУ (вводном устройстве), так оно примерно и будет если подсчитать осв. шахты, маш. помещения, нагрузку щита управления и т.д.
-
если подсчитать осв. шахты, маш. помещения,
Освещение шахты и машинного помещения не запитывются от ВУ лифта и не входит в его нагрузку .
ПУЭ . 5.5.14. Питание электрического освещения, кроме освещения кабины, должно производиться от сети внутреннего освещения здания.
-
Да всегда закладывали,а освещение маш.помещ. и шахты всегда отдельно,через шкаф учета лифтов. Заказчик запросил данные у организации по лифтам и с претензией- откуда такая мощность у меня в расчетах,вот надо доказать расчетами .
-
Может кому пригодиться на форуме,может кто что добавит еще? Study
Re: Вводимая мощность лифтов
« Ответ #3 : Января 19, 2008, 17:28:32 »
Здравствуйте. Может быть это. Пример: Технические характеристики лебёдки ЛЛ 830.
Электродвигатель: АФ200МВ 6/24 НЛБ УХЛ4, Мощность, Квт: Р1 / Р2 = 7,5 / 2, 2; Частота вращения, об/мин: n1 / n2 = 1000/250; Передаточное число: u = 36;Номинальный крутящий момент от лифта на выходном валу, Н*м: Мк = 2250; Диаметр начальной окружности, мм: Dн = 680: большая скорость V = 1 м/с; малая скорость V = 0, 25 м/с.
Перед пуском лифта в эксплуатацию производят балансировку противовеса и кабины в соответствии с формулой: Q = (Мп - Мк)/Ку, где: Q = 1000 кг - грузоподъёмность лифта
Мп и Мк - массы противовеса и кабины соответственно, определяются динамометром по специальной методике; Ку = 0,5 - коэффициент уравновешивания кабины с противовесом:
Из формулы следует, что для балансировки, кабину необходимо загружать грузом равным
Ку*Q = 0, 5*1000 = 500 кг. После балансировки, при загруженной кабине 1000 кг, лебёдка будет тянуть всего 500 кг. 1. Статический момент на канатоведущем шкиве: Определим концевую нагрузку: Qk =Ку *Q*q = 0,5*1000*9,8 = 4900 Н*м. Далее определим статическое усилие на канате:Fст = 1,1* Qk = 1, 1* 4900 = 5390 Н*м; Статический момент на канатоведущем шкиве лебедки: Мст = Fст * Dн / 2 = 5390 * 0, 68 / 2 = 1832, 6 Н*м;
Вывод Мк > Mст на 2250 – 1832, 6 = 417, 4 Н*м. - есть запас на 18%.
2. Мощность электродвигателя лифта: Необходимую мощность электродвигателя для подъема груза 1000Кг, определяем по формуле: P = (Fст* V) / ή где: V – скорость лифта; ή = 0, 84 – к. п. д. передачи; При V = 1 м/с; мощность Рб = (5390 * 1) / 0, 84 = 6417 Вт = 6, 4 кВт. При V = 0, 25 м/с ;мощность Рм = (5390 * 0, 25) / 0, 84 = 1604 Вт = 1. 6 кВт.Из ряда номинальных мощностей электродвигателей по ГОСТ 12139 выбираем ближайшие мощности к расчетным мощностям, это Рб = 7, 5 кВт и Рм = 2, 2 кВт. Эти мощности соответствуют паспортным данным лифта.Скорости движения кабины лифта: Определим скорость лифта:
V = (π * n * D/2) / 30*u. При 1000об/мин скорость равна: V = (3, 14 * 1000 *0, 34) / 30*36 = 0, 998 м/с; При 250об/мин скорость равна: V = (3, 14 * 250 *0, 34) / 30*36 = 0, 247 м/с.
Расчётные скорости, так же соответствуют паспортным скоростям 1 м/с и 0, 25 м/с.
3. Соответствия двигателя режиму его работы. И вот тут-то начинаются приколы.
Лебёдка лифта работает в периодическом повторно – кратковременном режиме с частыми пусками и электромагнитным торможением. Режимы устанавливал Госгортехнадзор: Л – лёгкий, ПВ% до16; С – средний, ПВ% до 25; Т – тяжёлый, ПВ% до 40; ВТ – весьма тяжёлый, ПВ% 63. (ПВ% – продолжительность включения электродвигателя, определяемая за 10 минут работы, как отношение времени работы двигателя к суммарному времени цикла с учётом пауз, в течение которых двигатель остывает). ПВ и количество включений в час взаимосвязаны. Если ПВ больше стандартной (обычно административные и учебные здания), то лебедка должна быть с более мощным электродвигателем. Пример: реальная ПВ1 = 57,6% , а в нашем случае на электродвигателе лебедки 7, 5 КВт написано ПВ = 40%, то во время работы через часок другой он задымит, и вентилятор не поможет. Поэтому мощность электродвигателя должна быть: P = 7, 5 * корень квадратный из (57,6/40) = 9 КВт. В настоящее время установлены режимы «0 – V» по ГОСТ 21354; для электродвигателей – режимы «S1 – S10» по IEC 34-1. Также электродвигатель рассчитывают по коэффициенту условий эксплуатации – FS - по таблицам. Вывод: Если владелец лифта хочет жить спокойно, то на лебедку надо ставить электродвигатель, соответствующий мощности по ПВ, т. е. прикинуть, сколько времени лифт будет стоять и перемещаться особенно в час - пик.
Записан
.
Сообщая о мощности лебедки, производители, обычно приводят значение механической мощности на тихоходном валу. Поэтому данную мощность необходимо разделить на КПД лебедки, которая приводится в паспорте лебедки, либо прямо на шильдике. КПД лебедки находится в пределах 0,6…0,7. Поэтому для получения необходимой электрической мощности разделим 5,0 кВт на 0,7. Получается 7,14 кВт электрической мощности. Добавим 20% запаса, а это от 7,14 кВт составит 1,43 кВт. Получим 8,57 кВт для расчета мощности прокладываемого кабеля.
Записан
Радионов Андрей
-
Скажіть будь ласка скільки в середньому у місяць расходує елетроенергіі пасажирський ліфт ОТИС у девьятиповерховому будинку?