Всем доброго времени суток! Прошу помочь.
Проектируется объект связи. Есть электропитающая установка (ЭПУ) 380/48 В.
В соответствии с ГОСТ 464-79 (для объектов связи) к заземляющему устройству должны быть подключены - один из полюсов ЭПУ (шина +).
Сечения заземляющего проводника в ПУЭ выбирается в зависимости от сечения фазного проводника п. 1.7.137 и табл. 1.7.6.
Spoiler (click to show/hide)
Выбор сечения заземляющего проводника шины "+" выбирать в зависимости от ее сечения (1000 кв. мм)? заземляющий проводник - 500 квадратов???
Назва: Re: Выбор сечения заземляющего проводника
Відправлено: PrepsuPatha від 11 Березень 2015, 09:18:40
Табл. 1.7.6 применяется для жил кабеля или изолированного провода питания, используемых в качестве защитных проводников.
Если речь идет о заземляющем проводнике - см. п. 1.7.121 ПУЭ. Если нет специальных требований производителя оборудования - для алюминия достаточно сечение 16 мм².
Назва: Re: Выбор сечения заземляющего проводника
Відправлено: Roman3R від 11 Березень 2015, 09:52:19
Проектируется объект связи.

Посмотрите РД 45.091.195-90 . http://ockc.ru/wp-content/standart/45-155-00.pdf (http://ockc.ru/wp-content/standart/45-155-00.pdf)
Назва: Re: Выбор сечения заземляющего проводника
Відправлено: grossel від 11 Березень 2015, 12:33:50
Извлечение нз  "Типовых решений по  выполнению заземления
для электроустановок проводной связи",  разработанных
институтом  "Гипросвязь" для «Укртелекома".
3.4. К рабоче-защитному  или защитному заземляющему  устройству должны быть подключены:
-  положительный  - полюс  ЭПУ
3.8. Ввод  рабоче-защитного  заземления  на  щиток  заземления  в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
В в о Д "  и з м е р и т е л ь н ы х  з а з е м л е н и й  в ы п о л н я е т с я  н а  щ и т о к  з а з е м л е н и я  небронированным  кабёлем  с аллюминевой жилой сечением 16 мм2.
3.9.  Сопротивление  рабоче-защитного_заземления'  и-  электронного, заземления аппаратуры святи и ЭПУ, питающих эту аппаратуру определяется техническими  требованиями  фирмы  -  изготовителя  аппаратуры.  Оно находится в пределах от 0,5 до 4 Ом.
Величина сопротивления "электронного заземления" для аппаратуры ЦСП ВОЛС и ЭПУ-48В, 60В. питающих эту аппаратуру, в соответствии с проектными решениями института "Гипросвязь" на основании данных фирм -  изготовителей  принимается  равной 2  Ом.
Назва: Re: Выбор сечения заземляющего проводника
Відправлено: Т.А.Д. від 11 Березень 2015, 15:18:37
Посмотрите РД 45.091.195-90 . [url]http://ockc.ru/wp-content/standart/45-155-00.pdf[/url] ([url]http://ockc.ru/wp-content/standart/45-155-00.pdf[/url])

На одной картинке показано что надо соединять шину "+" источника постоянного тока но о сечении не говорится!
Ввод  рабоче-защитного  заземления  на  щиток  заземления  в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
В в о Д "  и з м е р и т е л ь н ы х  з а з е м л е н и й  в ы п о л н я е т с я  н а  щ и т о к  з а з е м л е н и я  небронированным  кабёлем  с аллюминевой жилой сечением 16 мм2.

Это говорит о заземляющем проводнике от контура к щиту заземления (ГЗШ) в помещении.
Мне же надо определить сечение проводника от щита заземления (ГЗШ в помещениии) к плюсовой шине источника постоянного тока.
Поправьте, если я не прав, или чего то не понял!
Назва: Re: Выбор сечения заземляющего проводника
Відправлено: grossel від 11 Березень 2015, 17:48:40
Давайте разберем, что написано в извлечениях к "Типовым решениям":
 К рабоче-защитному  или защитному заземляющему  устройству должны быть подключены:
-  положительный  - полюс  ЭПУ
3.8. Ввод  рабоче-защитного  заземления  на  щиток  заземления  в помещении ЭПУ должен быть выполнен силовым небронированным кабелем с алюминиевой жилой сечением 50 мм2.
Таким образом от отдельного контура заземления с сопротивлением растекания 0,5-4Ом (согласно тех. документации завода-изготовителя) изолированым не бронированным кабелем сечением токопроводящей жилы для Al-50мм.кв. подключается щиток (ящик) рабоче-защитного заземления ЭПУ. С которого отдельным изолированным проводом (согласно ПУЭ п.1.7.121) сечением не менее  16 мм.кв - для аллюминия- приходит к полюсу ЭПУ.
Можно в нете найти рекомендации по устройству рабоче-защитного заземления, в тех которые видел я, ссылка идет на ПУЭ-86 (6-го издания).