Згідно Наказу №237 Технічні вимоги та правила щодо застосування сигналізаторів
4.2 У житлових будинках (крім садибних) газифікованих населених пунктів датчики довибухонебезпечних концентрацій паливних газів повинні встановлюватись у підвалах, технічних підпіллях або, у разі їх відсутності, в цокольних поверхах (кожної секції) чи в квартирах першого поверху.
Контроль довибухонебезпечних концентращй паливних газів повинен здійснюватись обов'язково з виведенням на систему колективної попереджувальної сигналізації і на ОДС.
Система колективної попереджувальної сигналізації
- у багатоповерхових і підвищеної поверховості будинках повинна бути організована з виведенням звукового і світлового сигналів на фасад під'їзду кожної секції та звукового - в межах сходово-ліфтового вузла;
Як правильно розуміти тезу "в межах сходово-ліфтового вузла". Цей вузол знаходиться на кожному із 17-ти поверхів будинку. Треба звуковий сигнал виводити на кожний поверх???
-
Мы рисовали только на этаже, где выход на улицу и проходило.
-
rga, вот именно я о том же. На улице и на первом этаже. Просто в руки проект попался, наставили кучу оповещателей, кому они нужны там на верхних этажах?
-
кому они нужны там на верхних этажах?
Положим, если рванет в подвале, остальные этажи тоже могут завалиться. А на первом этаже из тех, кто слышит, один консьерж, если есть. Так что нужны, вообще-то...