Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: SmithDekh від 27 Лютий 2015, 20:57:56
-
Здравствуйте, такая задача: на строительной площадке нужно проложить кабель сечением 25 мм кв, напряжением 0.4 кВ с алюминиевыми жилами по земле открыто (не в трубах).Подскажите марку кабеля и раздел в ПУЭ Украина, где регламентируется такая прокладка кабеля.
-
SmithDekh:"на строительной площадке нужно проложить кабель сечением 25 мм кв, напряжением 0.4 кВ с алюминиевыми жилами по земле открыто (не в трубах)".
Согласно ПУЭ-2014 гл.2.3 "Тимчасові кабелі необхідно прокладати із дотриманням усіх вимог, які поширюються на кабельні прокладання..
Поза кабельними спорудами дозволено прокладати неброньовані кабелі на недоступній висоті (не менше ніж 2 м); на меншій висоті прокладати неброньовані кабелі дозволено за умови їх захисту від механічних пошкоджень у системах кабельних трубопроводів і коробів.
2.3.16. Силові КЛ потрібно виконувати таким чином, щоб у процесі монтажу та експлуатації унеможливити виникнення в них небезпечних механічних напружень і пошкоджень..
- металеві конструкції, які підтримують кабелі в разі їх розташування просто неба, треба оцинковувати;
- кабелі (у тому числі броньовані) в місцях, де можливі механічні пошкодження (рух автотранспорту, механізмів і вантажів, доступ для сторонніх осіб), потрібно захищати по висоті на 2 м для кабелів напругою до 10 кВ, З м - для кабелів напругою 35 кВ та вище від рівня підлоги або землі та на 0,3 м у землі (див.також 2.3.99);
2.3.19. Прокладати КЛ просто неба слід з урахуванням нагрівання кабелів безпосередньо від дії сонячного випромінювання і застосовувати кабелі з оболонкою, стійкою до ультрафіолетового випромінювання".
Таким образом любой кабель и даже при временном монтаже, ложить по земле без выполнения мероприятий по механической защите запрещен ПУЭ.
Монтаж кабелей электроснабжения на стройплощадке может выполнятся по временным конструкциям на высоте не менее 2 м ( с учетом наибольшего провиса) или в траншеях в блоках а/ц, ПНД или отдельных труб с выходом к отдельно установленному оборудованию.
-
А если кабель бронированый двумя стальными лентами?Или его тоже нужно в ПВХ гофру кидать?
-
А если кабель бронированый двумя стальными лентами?Или его тоже нужно в ПВХ гофру кидать?
Милейший, у вас какая специализация?
-
Инженер-энергетик
-
А если кабель бронированый двумя стальными лентами?Или его тоже нужно в ПВХ гофру кидать?
Нет такого понятия в нормах как открытая прокладка по земле, даже брони. :(
ЖБ лоток или короб стальной возьмите и в них проложите, если надо для проверки.
Милейший, у вас какая специализация?
Какая разница какая специализация, опыт и сферу знаний словами не измеришь.
-
Там большой и частый перепад уровней земли. ЖБ лоток или короб стальной не получится проложить. Я думаю в ПНД-гофру двустенную кинуть ДКС-совскую .
-
Там большой и частый перепад уровней земли. ЖБ лоток или короб стальной не получится проложить. Я думаю в ПНД-гофру двустенную кинуть ДКС-совскую .
Как правило, временное электроснабжение строительной площадки осуществляется по временным опорам и конструкциям (встречалась прокладка кабеля по бетонному забору), что и определяется проектом производства работ.
Более того, в период строительства неоднократно возникает необходимость переносить шкаф.
Кабель проложенный по земле (в чем бы то ни было) -будет поврежден.
-
Дмитрий ДЮК,
Полностью поддерживаю. Временные опоры по строительной площадке и перенести легко и повредить надо по стараться.
-
Я понял.Спасибо за советы,буду думать как опоры размещать.
-
У меня вопрос как раз по теме. Ситуация такова. Есть оборудование (примерное расположение на картинке). На плитах установлены КТП (№1 КТПв-400/10/0,4 и № 2 КТПв-250/10/0,4 кВ). Питаются от ВЛ-10 кВ (с разных опор). Запрос Заказчика таков. Днем работаем на КТП №1, ночью на КТП №2. Планирую установку шкафа ШВР (схему прилагаю). Шкаф ШВР представляет собой АВР на 630А (управление через реле времени: КТП №1 - с 7,00 до 20,00; КТП №2 - с 20,00 до 7,00).
Основные вопросы:
1. сечение и марка кабеля?
2. способ прокладки оного в существующих условиях?
3. способ крепления металлоконструкции ШВР к плите?
Планируемое:
1. 2хАВБбШв 3x240 - от КТП №1 до ШВР; АВБбШв 3x240 - от КТП №2 до ШВР;
2. Через проемы в блоках ФБС (проем изготовить по месту монтажа);
3. Приварить основание металлоконструкции шкафа к закладным деталям (закладные установить по месту).
Прошу консультации по данным вопросам. Проект (как документ) изготовлен не будет.