Делаю наружное освещение по периметру внутризаводской дороги. Подземная КЛ с металлическими опорами h=7м + кронштейн 1м. Но в районе КТП, ПЛ-10кВ подходит к дороге на 5м и опоры освещения негде разместить. В ПУЕ есть только сближение ПЛ между собой, а данный момент к чему отнести, какое мин. расстояние должно быть?
-
какое мин. расстояние должно быть?
ПУЕ.
2.3.67. На територіях стисненої забудови відстань від КЛ до підземних частин і заземлювачів окремих опор ПЛ напругою понад 1 кВ дозволено зменшувати до 2 м за умови прокладання КЛ в залізобетонних лотках.
-
1. Расстояние от заземленной части опор до до проложенных в земле силовых кабелей наружного освещения, должно приниматься согласно раздела 2.3 п.2.3.67, как для стесненных условий при подходе ВЛ-10кВ к КТП и должно составлять не менее 2м при условии монтажа кабеля освещения на участке сближения в ж/б лотке без перфорации, со стороны заземленной части опоры.
2. Ссылаясь на раздел 2.5 табл.2.5.36 для участка трассы ВЛ-10 кВ в стесненных условиях, при подходе ВЛ к КТП выбираем расстояние не менее 2,5м при неотклоненных проводах ВЛ до опоры освещения на участке в месте сближения (если есть возможность на участке сближения опору не ставить, ограничившись сближением в пролете между опорами освещения).
3. При наличии бордюрного камня автодороги-расстояние до опоры освещения-1,5м, для промпредприятий можно уменьшить до 1м.
-
Спасибо. Про 2,5м читал, но как-то сомневался.
Попутно вопрос: какой смысл в ж/б лотке, чем а/ц труба хуже? Понятно что если написано, то нужно выполнять, но закладывать лоток для кабеля 4х16 как-то J)
-
Не скажу точно, может создает защитный экран на участке сближения току растекания заземленной части опоры, а может просто все под одну гребенку: написано в ПУЭ в блоках для группы кабелей или в ж/б лотку для одиночного кабеля. Вот и все.
-
а может просто все под одну гребенку
Вероятнее всего. Типовой А5-92, допускал прокладку в изолирующих трубах, как и А11-2011 в трубах ДКС. Но к сожалению Типовой - не аргумент :(