Возник вопрос. При прокладке кабелей в трубной канализации с использованием двустенных гофрированных труб, при укладке труб в кластерах, в два ряда, при количестве труб в ряду больше 10-ти.
Какой будет поправочный коэффициент на длительный допустимый ток?
Все, что нашел:
- ПУЕ, табл. 1.3.26 - при шести кабелях в земле (в трубах или без труб) и расстоянии в свету между кабелями 100 мм - K=0,75;
А если у меня в свету меньше 100 мм? А если кабели лежат в каждой трубе, т.е. в два ряда? А если уложить трубы не в два ряда, а в три? четыре?
Ну и чертеж для иллюстрации.
-
ПУЕ п.1.3.25 та табл.1.3.29
-
Какой будет поправочный коэффициент на длительный допустимый ток?
Вряд ли вы найдете поправочный коэффициент для вашего случая, но то что он будет намного меньше 0,75 - это точно.
Можно прикинуть по таблице 1.3.29. Там хоть и нет вашего случая, но она показывает как влияет совместный нагрев на длительно допустимый ток.
-
Roman3R, спасибо. Приблизительно получается, что если класть кабели по 4 штуки и делать промежуток, коеффициент где-то 0,65-0,75.
-
п 1.3.26 тоже учли?
-
CC19, п 1.3.26 нельзя учесть, потому что он говорит бред.
Вот я в чертеже взял две конфигурации блоков и записал туда токи из таблицы для алюминиевых жил.
Получается, что если расположить два блока на расстоянии 500 мм и учесть коэф. 0,85 из п 1.3.26, допустимые токи выйдут меньше, чем если этого промежутка не делать.
Вот такие у нас нормы.
-
Как-то пришлось увидеть интересное решение по прокладке в трубной канализации... Закладывали вертикальный пакет из 6 труб, через 0,5м еще один такой пакет.
Проблемы трубной канализации уже как-то обсуждались.
-
Где-то за границей
-
а может как у ДКС
http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Albums_A10-11_DKC.zip (http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Albums_A10-11_DKC.zip)
-
Меня удивил последний ответ
а может как у ДКС
[url]http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Albums_A10-11_DKC.zip[/url] ([url]http://www.dkc.ru/upload/dkc/pub/Downloads/Support/Albums_A10-11_DKC.zip[/url])
Вот и думаю, a причём тут типовой ДКС (он же А6-92) при 10-ти трубах в слое...
Возник вопрос. При прокладке кабелей в трубной канализации с использованием двустенных гофрированных труб, при укладке труб в кластерах, в два ряда, при количестве труб в ряду больше 10-ти.
Какой будет поправочный коэффициент на длительный допустимый ток?
Вряд ли вы найдете поправочный коэффициент для вашего случая, но то что он будет намного меньше 0,75 - это точно.
Ну как же это всё чёрт возьми мне знакомо :evil:.
Начнём с того, что в существующих типовых проектах касаемых блочной кабельной канализации, нигде не найдется данных для кабелей в двух и более слоях труб с количеством труб в слое равным 10.
В итоге получаем, что данная двухслойная кабельная канализация - чистой воды профанация, и посчитать её стандартными способами не реально.
Теперь по поводу коэффициента менее 0,75:
CC19, коллега заверяю тебя, что он будет ГОРАЗДО меньше 0,75 даже для одного слоя 10-ти кабелей исходя из нашего ГОСТа Р 50571.5.52-2011, и составит 0,49. На данный коэффициент следует умножать значение длительно-допустимых токов кабелей с изоляцией из СП, либо с изоляцией из ПВХ-композиций по этому же ГОСТу, к тому же данные длительно-допустимые токи существенно отличаются в меньшую сторону от токов по ГОСТ 31996-2012.
В итоге длительно допустимые токи (без учета не значительного повышающего коэффициента на температуру при прокладке кабеля в траншее в трубе) составят:
для CU 240 кв.мм в ПВХ=280х0,49=137,2А;
для AL 240 кв.мм в ПВХ=218х0,49=106,8А;
для CU 240 кв.мм в СП=324х0,49=158,8А;
для AL 240 кв.мм в СП=253х0,49=124,0А.
В итоге при 10-ти рабочих кабелях в слое ,не получиться посчитать БК в два и более слоя и даже ДКС
тоже никак не поможет.
Думаю дальнейшие комментарии про два и более ряда при слое в 10 и более КЛ излишними.
Надо менять трассу и приводит её к требованиям либо ПУЭ либо указанного ГОСТа.
Но исходя что данный ГОСТ в Украине не действует, то остаётся ПУЭ+типовые.
-
Меня удивил последний ответ
Вот и думаю, a причём тут типовой ДКС (он же А6-92) при 10-ти трубах в слое...
но вот же ДКС предлагает, или это использовать нельзя???
http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/DV_tube.pdf (http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/DV_tube.pdf)
http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/klastery_dv_ok/025050/ (http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/klastery_dv_ok/025050/)
-
но вот же ДКС предлагает, или это использовать нельзя???
[url]http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/DV_tube.pdf[/url] ([url]http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/DV_tube.pdf[/url])
[url]http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/klastery_dv_ok/025050/[/url] ([url]http://www.dkc.kiev.ua/ru/catalog/klastery_dv_ok/025050/[/url])
Разумеется можно. Я делал акцент на канализацию при 10-ти трубах в слое. Как расчетный ток считать для данной канализации, если конструкции блоков жестко регламентированы типовыми, а подобных блоков в них нет?
-
Вопрос на самом деле очень непростой.
Есть авторитетное мнение, правда не подтверждаемое конкретными расчетами, как говорится "Из практического опыта эксплуатации".
Так вот. Реальная загрузка большинства кабелей в распредцепочках 10 кВ по Киеву порядка 30-40 %. В аварийных длительных режимах (например при обрыве кабеля на головном участке цепочки) нагрузка на живые кабели может быть больше. Но уж никак не превышает 70-80 % (Диспетчера не допускают). И таких кабелей в общем числе достаточно мало.
Таблица 1.3.26. ведь о чем говорит - как будут соседние кабели греть друг друга, и она, если я правильно все понимаю, рассчитана для 100% загрузки этих кабелей.
А при реальных загрузках кабелей из взаимное тепловое влияние будет гораздо меньше (ну или вообще сведено к минимуму).
Другой вопрос как это все "подшить к делу".
И ясно, что это характерно для городской нагрузки. На каком-нибудь заводе картина может быть совершенно другой.
Поэтому точного ответа на этот вопрос пока нет.
Если "тупо" ориентироваться в этом вопросе ПУЭ - то получается что придется сильно завышать сечение кабеля, а это экономически крайне нецелесообразно - закапывать в землю лишнее железо.
А если не обращать внимание на вышеупомянутую таблицу, то придется нарушать нормы.
Что в лоб, что по лбу.
По-хорошему неплохо было бы пообщаться на эту тему с грамотным диспетчером ну или инженером по режимам, которые эти режимы считают.
-
Другой вопрос как это все "подшить к делу".
Очевидно, что согласовывая инженерное решение с хозяевами сетей. Только они могут подтвердить нагрузку в 40%.
-
Здравствуйте. Возник вопрос по расстоянию в просвете между кабелями, проложенными в кабельной канализации. В типовике и ПУЭ указывается межосевое расстояние 150мм для труб и всё. Насколько я понимаю, правило ПУЭ о том, что расстояние между кабелями в траншее не рекомендуется делать меньше 100мм, не касается кабельной канализации. Я прав? Есть ли ещё нормы, раскрывающие этот вопрос?
При разработке, конечно же, основы берутся из типовика, того же А6-92. Соответственно, ссылка на него в документации. Но вот считать ли это привязкой к типовику? Где это нормируется?
-
Porada, при прокладке кабелей в блочной канализации ухудшается теплоотвод от кабелей проложенных в центре. А6-92 уже не актуален. Скачай типовик у ДКС
-
Насчёт кабельной канализации и теплоотвода - здесь альтернативы нет. Более 20-ти кабелей от ТП. С блоками и расчётом длительно джопустимых токов в общем-то всё ясно, соответствующие темы на форуме и в нормативной документации изучены и обдуманы. А11-2011 есть, так же как его "реплика" Л3006. А6-92 привёл для примера.
Вопросы, заданные в предыдущем посте, по прежнему актуальны.
Кстати, по поводу действующих в Украине типовиков. Где можно узнать, какие из них актуальны?
-
Вопросы, заданные в предыдущем посте, по прежнему актуальны.
Какие конкретно вопросы?
Если использовать трубы ДКС согласно А11-2011 нужно использовать крепление для труб, которое и определяет расстояние между трубами.
-
Во-первых, у меня большая часть трассы под въездной дорогой во двор, там будет асбоцемент. Во-вторых, в Облэнерго мне сказали, что 100мм в просвете и только так. Понимаю, что глупость, но в нормах не нашёл значений для кабельной канализации кроме указанных выше.
И второй вопрос:
При разработке, конечно же, основы берутся из типовика, того же А6-92. Соответственно, ссылка на него в документации. Но вот считать ли это привязкой к типовику? Где это нормируется?
Попробую последнее сформулировать более внятно. Как разделить разработку проекта с использованием решений типовика и привязку проекта? Где это нормируется?
-
большая часть трассы под въездной дорогой во двор, там будет асбоцемент
Ты думаешь, что асбоцемент прочнее? Если честно, то лично мне не нравится блочная канализация из за уменьшения допустимого тока кабеля. Коллектор будет лучше, но дороже, хотя если на твоей трассе есть повороты и придется делать колодцы, то разница в цене будет не большая. Было бы не плохо посмотреть чертежи, возможно, вопрос можно решить по другому.
в Облэнерго мне сказали, что 100мм в просвете и только так
они сказали именно так или ограничили ширину трассы?
-
Ты думаешь, что асбоцемент прочнее?
По А10-2011 под дорогой блок труб бетонируется. А асбоцементные трубы по А6-92 нет. По кабельной канализации вопрос уже решён.
они сказали именно так или ограничили ширину трассы?
Так и сказали.
-
По А10-2011 под дорогой блок труб бетонируется. А асбоцементные трубы по А6-92 нет.
Не знаю откуда ты взял, что асбоцементные трубы не нужно бетонировать? смотри п.7 требований к строительной части А6-92.
Так и сказали.
странное требование
-
Не знаю откуда ты взял, что асбоцементные трубы не нужно бетонировать? смотри п.7 требований к строительной части А6-92.
31-й лист посмотрите. "Обетонировку выполнять только для блоков из пластмассовых труб"
-
Мне кажется, что это относится к железным дорогам, но спорить не буду.
-
Вернусь к теме. Обсуждали мы давеча с одним уважаемым и авторитетным специалистом тему тепловыделения кабелей в кабельном этаже, и я подумал о блочной канализации.
Суть наших рассуждений вот в чем: Как известно тепловыделение кабеля прямо пропорционально квадрату тока (знаменитый утюг I^2*R).
Соответственно если коэффициент загрузки кабеля меньше единицы, то тепловыделение падает в квадрате (загрузка кабеля 0,5 Iн, тепловыделение получается 0,25 Qн)
Поэтому если мы внимательно прочтем п. 1.3.24 ПУЕ,
1.3.24. У разі прокладання декількох кабелів з паперовою просоченою ізоляцією у землі (включаючи прокладання в трубах) допустимі тривалі струми мають бути зменшеними шляхом уведення коефіцієнтів, наведених у табл. 1.3.28. Коригувальні коефіцієнти, наведені в табл. 1.3.28, потрібно застосовувати для визначення тривалих струмових навантажень за умови, що навантаження для 6, 5, 4, З і 2 прокладених поряд в одній траншеї кабелів перевищують відповідно 53%, 56%,62%, 67% і 82% допустимого навантаження одного кабелю. При цьому враховувати резервні кабелі не треба.
то поймем, что для КЛ-10 кВ таблица 1.3.28 будет применяться только в исключительных случаях, поскольку в большинстве практических случаев загрузка кабелей (особенно взаиморезервируемых) не превышает 50%.
Что касается п. 1.3.25, то там есть большие вопросы по среднесуточной нагрузке (коэффициент С из формулы), которая по факту часто бывает и 30%Smax. Соответственно значение коэффициента С будет гораздо больше чем те, которые приведены в п. 1.3.25 ПУЭ.
Все вышеприведенные рассуждения справедливы для города. Для промпредприятий картина может отличаться. Продолжаем разбираться ;)
-
Думаю, здесь очень уместно будет почитать и эту ветку форума:
http://eom.com.ua/index.php/topic,18685.0.html (http://eom.com.ua/index.php/topic,18685.0.html)
-
Возникла следующая проблема
Ситуация следующая: есть здание достаточно большое и многофункциональное. Все оборудование здания подключено от 9 ВРУ. ВРУ подключены кабелями АВВГ 2х(4х150) итого получается 18КЛ по 2 кабеля в параллель т.е 36 кабелей. Если все это прокладывать в траншеях то нужно 6 траншей, в общем в ширину получается более 7м, что в моем случае не получается выполнить. Поступило предложение использовать блочную канализацию. К сожалению никогда на практике с ней не сталкивался, знаю только в теории.
Теперь проблемы:
1. меня смущает уменьшение допустимого тока кабеля проложенного в блоках, что может привести к увеличению сечения и (или) количества параллельных кабелей?
2. Как прокладывать параллельные кабели одной КЛ, должны ли они прокладываться в одной трубе или разных?
3. Можно ли использовать одножильные кабели и прокладывать их в одной трубе и если да, то как рассчитать допустимый ток?
4. Можно ли использовать кабели СПЕ и как для них определить допустимый ток?
-
Сугор
а длина большая? может быть лучше вместо чистых ВРУ поставить ТП-шки, у которых РУ-0,4 кВ будет играть роль ВРУ?
У нас был тоже огромный торговый комплекс, в котором мы построили одно РП, от которого запитали 6 пар выносных трансформаторов (по разным сторонам комплекса), у которых РУ-0,4 кВ играло роль ВРУ. Правда все равно была трубная канализация, но для 10 кВ, а там кабели как правило недогруженные и соответственно - см. мой предыдущий ответ №24.
Общая мощность там была что-то около 5 МВт.
Можно сделать еще более интересный вариант. ТП-шки не по схеме выносных (т.е. без РУ-10 кВ), а полноценных с РУ-10 кВ, и запитать их по цепочке. Тогда кабелей 10 кВ вообще будет всего 2.
Впрочем это я уже мыслю как специалист по среднему напряжению. Но ИМХО - эта схема самая интересная. Правда нужно посчитать стоимости кабелей и трансформаторов с ВРУ. Но опять же все зависит от общей мощности.
-
Андрюха РЗА, с ТП-ками не вариант, суммарная мощность что-то около 2МВт. Рядом достаточно плотная застройка. На встроенную ТП (что было бы самым оптимальным вариантом) тоже не соглашаются, трасса примерно 80-100м
-
Сугор, Ок. 80-100м. У нас там было что-то около 300 метров по каждой стороне комплекса.
А длина 80-100 м в принципе допускает всего одну камеру. Вообще-то длина труб удобной для монтажа кабелей считается нормальной до 40 метров. Но если увеличить сечение труб, например в этом случае заложить 160 мм, то думаю что и 50м пройдет без вопросов.
Дальше.
1. Нужно четко смотреть загрузку кабелей и потом уже думать об этих понижающих коэффициентах. Мы еще ни разу их не вводили, именно по причине незагруженности кабелей.
2. Я бы параллельные кабели запихивал все же в разные трубы. Исключительно из соображений надежности.
3. про одножильные кабели 0,4 кВ не скажу, не сталкивался. А по 10 кВ только так и делаем - все 3 жилы в одну трубу. Правда по 35 кВ служба кабельных линий хочет каждый кабель в свою трубу, но ИМХО - это не самое оптимальное решение. в треугольник - лучше. Но это оффтоп
4. Опять же по 0,4 кВ не сталкивался, а по 10 кВ - сплошь и рядом. Сейчас - это стандарт, по крайней мере в Киеве. Постоянные кабели 10 кВ - только XLPE.
Еще момент - кабели разных секций нужно прокладывать по разным сторонам камеры. и если есть возможность - можно сделать 2 пакета по 10 труб вертикально (каждый их них - 2х5) и между ними выдержать 0,5 м - вообще никаких вопросов по теплу и понижающим коэффициентам не возникнет. Правда такая трасса потянет в ширину (2х350+500 = 1200 мм) Но думаю по сравнению с 7 метрами - это не проблема ;)